BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Elektronica en analoog => Topic gestart door: zuyderduyn op 24 April 2020, 22:46:03
-
Hallo,
Ik heb viessmann 4013 aangesloten. Deze zou bij rood 2 rode lampjes moeten branden. Steeds branden er de eerste 2 seconden ook 2 lampjes maar daarna gaat de rechtste van de 2 uit, wat kan een oorzaak zijn?
Bedankt en gr Hans
-
Oorzaak een LED die als hij opwarmt uit gaat. De rode LED's lijken intern doorverbonden te zitten. Als je garantie hebt misschien beste om er mee terug te gaan.
Dacht dat deze seinpalen ook als bouwpakket te vinden waren. En in dat geval is er misschien nog een optie om ze open te krijgen en te repareren.
-
Bedankt. Het is van marktplaats en de draden zijn inderdaad in elkaar gesoldeerd lijkt het. Zou ik dat uit elkaar kunnen halen?
-
Een nieuwe vraag hierover. Ik heb een rosoft seindecoder voor 8 adressen. Gisteren een sein aangesloten op 1 uitgang van de decoder, nummer 81. Rood/groen. Nu reageert het sein ook op
Adres 82 en 83. Bij adres 82 knippert rood en 83 groen. Terwijl er niets op aangesloten is. Wat kan een oorzaak zijn?
Groeten Hans
-
Verkeerd type sein ingeprogrammeerd. Wellicht een Nederlands sein.