BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Michiel 80 op 10 March 2020, 21:26:09

Titel: Mogelijkheid tot Intellibox 1:1 vervangen door Digikeijs centrale?
Bericht door: Michiel 80 op 10 March 2020, 21:26:09
Beste mensen,

Tot op heden gebruik ik een Intellibox 1 voor de aansturing van mijn baan. Aangezien deze langzamerhand wat kuren begint te vertonen wil ik deze eigenlijk vervangen.
(draaiknop doet moeilijk, cijfer 7 doet lastig, vandaag tig keer een reset terwijl ik handmatig rijd....) 
Mijn vraag: kan dat 1 op 1 (dus de bestaande apparatuur houden) met de Digikeijs centrale?

Ik heb aan mijn Intellibox:
1: Aansturing via loconet met de PC
2: S88 via Loconet hangen
3: Een Uhlenbrock IB-control (via Loconet)
4: 3x Power 4 (via Loconet)
5: 3x Power 3 (zitten met een kabel aan de Intellibox geschakeld)

De loconet apparatuur zal wel makkelijk over kunnen denk ik, maar van de Power 3 ben ik niet zo zeker.

Kan ik de digikeijs centrale met dezelfde trafo voeden als mijn Intellibox? Heb een Uhlenbrock 20070, met dezelfde soort trafo doe ik ook mijn Power 3 en 4 onder spanning zetten.

Ik ben benieuwd!

Groet en dank,

Michiel
Titel: Re: Mogelijkheid tot Intellibox 1:1 vervangen door Digikeijs centrale?
Bericht door: Pauldg op 10 March 2020, 22:04:29
Een 1:1 Intellibox... :o das wel héél groot!

Sorry Michiel. Ik hoop dat je ook serieuze reacties krijgt!

Mvg, Paul
Titel: Re: Mogelijkheid tot Intellibox 1:1 vervangen door Digikeijs centrale?
Bericht door: ruben derks op 10 March 2020, 23:45:03
Hallo,

heb aan mijn Intellibox:
1: Aansturing via loconet met de PC  = de DR5000 kan met een usb kabel aan de pc, maar ook via thuisnetwerk
2: S88 via Loconet hangen = Kan ook, maar S88 wel alleen via een UTP kabel, maar daar zijn verloopadapters voor
3: Een Uhlenbrock IB-control (via Loconet) = geen enkel probleem
4: 3x Power 4 (via Loconet) = geen enkel problesm
5: 3x Power 3 (zitten met een kabel aan de Intellibox geschakeld) = is dit een DCC of Motorola(marklin)?

Groeten Ruben
Titel: Re: Mogelijkheid tot Intellibox 1:1 vervangen door Digikeijs centrale?
Bericht door: Michiel 80 op 11 March 2020, 09:06:23
Dag Ruben,

Dank voor je reactie.

3x Power 3 is gewoon DCC aangezien ik gelijkstroom rijd.

Ik snap alleen je opmerking bij de S88 niet. Moet ik die lezen als: "gewoon loconet vanaf de DR5000 naar de loconet aansluitpunten, zoals ik die nu ook heb"
Vanaf daar lopen inderdaad UTP kabels.

Dank!

Groet,

Michiel
Titel: Re: Mogelijkheid tot Intellibox 1:1 vervangen door Digikeijs centrale?
Bericht door: PaulRoman op 11 March 2020, 09:38:50
Hallo Michiel,

Tot nu toe zie ik dat de experts nog niet hebben gereageerd. Ik ben dat niet, maar er zijn veel draadjes over dit onderwerp, en de belangrijkste opmerking is altijd dat de DR5000 een H-brug aansturing heeft, en de Uhlenbrock systemen Common Ground systemen zijn. En deze kun je NOOIT op elkaar aansluiten. Wil je dus je Intellibox vervangen door een DR5000 dan zijn je boosters niet te gebruiken.
Loconet op een DR5000 aansluiten in plaats van op een Intellibox is geen probleem.

Groet,

Paul
Titel: Re: Mogelijkheid tot Intellibox 1:1 vervangen door Digikeijs centrale?
Bericht door: Hennik op 11 March 2020, 10:34:37
Je 3 stuks Power3 kun je op de DR5000 aansluiten via een Digikeijs DR5039. Zie ook https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61815.1050

Wil je dus je Intellibox vervangen door een DR5000 dan zijn je boosters niet te gebruiken.
Als alternatief is in jouw geval wellicht voordeliger om de track output van de DR5000 NIET te gebruiken.

Dan nog je vraag over voeden van de DR5000. Hierbij wordt standaard al een voeding meegeleverd, het beste is dan ook om gewoon die te gebruiken.
Titel: Re: Mogelijkheid tot Intellibox 1:1 vervangen door Digikeijs centrale?
Bericht door: PaulRoman op 11 March 2020, 12:25:51
@Hennik,

Hier kan TS wat mee. Ikzelf bedoelde te zeggen dat je in Michiel's huidige configuratie NOOIT de Intellibox I 1:1 kan vervangen door een DR5000.
Blijkbaar zijn er met wat extra investeringen wel mogelijkheden. Weer wat geleerd.
 
Michiel, succes.

Groet,

Paul
Titel: Re: Mogelijkheid tot Intellibox 1:1 vervangen door Digikeijs centrale?
Bericht door: Michiel 80 op 11 March 2020, 12:42:11
Heren, dank!

Had inderdaad ook gelezen dat ik de DR5000 niet op het spoor moet aansluiten. Geen probleem, doet de intellibox nu ook niet.

Dat ik een DR5039 moet kopen is nieuw voor mij. Ik dacht dat de DR5000 ook een booster ingang had maar daar mogen deze dan niet op?

Groeten!
Titel: Re: Mogelijkheid tot Intellibox 1:1 vervangen door Digikeijs centrale?
Bericht door: Hennik op 11 March 2020, 13:08:35
Ik denk dat je dan doelt op de B-Bus, op de DR5000 aangeduid als "PB-bus".
Ik durf niet met zekerheid te zeggen of daar een CDE aansluiting in zit. Getuige dit draadje zou je daar ook weer een kastje voor nodig hebben: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=89635.0. In dat geval zou ik toch kiezen voor de loconet adapter.

Maar als je googelt op "B-BUS CDE-adapter" dan wordt er ook wel een vrij simpele adapter aangeboden waar geen electronica in lijkt te zitten. Maar of dat één op één correspondeert met de Uhlenbrock CDE aansluiting??
Titel: Re: Mogelijkheid tot Intellibox 1:1 vervangen door Digikeijs centrale?
Bericht door: Remunj op 11 March 2020, 13:30:38
Een DR5000 heeft zeker geen CDE aansluiting.
Wil je booster met een CDE aansluiting gebruiken dan moet je een converter ertussen zetten. Dat is de DR5039.
Die sluit je aan op der Loconet B bus en de boosters op de CDE uitgangen.
Werkt prima.
Gebruik ik zelf om Lenz booster op de DR5000 aan te sluiten.
Titel: Re: Mogelijkheid tot Intellibox 1:1 vervangen door Digikeijs centrale?
Bericht door: ruben derks op 11 March 2020, 14:04:30
Dag Ruben,

Dank voor je reactie.

3x Power 3 is gewoon DCC aangezien ik gelijkstroom rijd.

Ik snap alleen je opmerking bij de S88 niet. Moet ik die lezen als: "gewoon loconet vanaf de DR5000 naar de loconet aansluitpunten, zoals ik die nu ook heb"
Vanaf daar lopen inderdaad UTP kabels.

Dank!

Groet,

Michiel

Je hebt terugmelding via S88 en loconet. Als je aan de intellibox met loconet aankomt kun je die zo over zetten. S88 kent 2 types kabels, een flatcable, en een UTP kabel. Die flatcable is het "oude" systeem.
De intelibox  heeft de oude flatcable aansluiting, de DR5000 de nieuwe UTP aansluiting.

(https://www.digikeijs.com/media/catalog/product/cache/55c17c570a21b609245a58f78ccfcefb/d/r/dr60886_1.png)
(https://www.digikeijs.com/media/catalog/product/cache/55c17c570a21b609245a58f78ccfcefb/i/b/ib60886.png)
Deze van de site van digikeijs geleende afbeeldingen toont de overgangs adapter.

Groeten Ruben