BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: BertOK op 18 September 2019, 16:54:53
-
Ik wil voor het eerst een twee-rail gelijkstroom baan bouwen die treingestuurd moet worden.
De flyer van hcc!modelbaanautomatisering over de Beginnersbaan tekent een rode en een bruine draad van de centrale naar de rails.
De handleiding van de Digikeijs DR5000 tekent een rode en een gele draad naar de rails.
Over dat kleurverschil is nog heen te komen.
Maar een groter probleem is: de hcc tekent de spoorstaafonderbrekingen voor de bezetmelders in de rail waar de rode draad op aangesloten is, terwijl Digikeijs die onderbrekingen tekent in de rail waar de gele draad op aangesloten is (pag. 53 van hun handleiding).
Voor alle duidelijkheid: ik wil voor de blokmelders de DR4088CS gaan gebruiken.
Op de DR5000 staat niet aangegeven welke aansluiting van de TrackOutput de plus of de min is of waar de gele of rode draad moet zitten.
Is het zo, dat de rode draad de plus is en de gele (of oranje) draad de min of 0?
Maakt het niet uit welke kleur draad waar komt in de DR5000?
Maakt het niet uit welke rail (linker of rechter) je kiest om de onderbrekingen in aan te brengen, zolang je dat maar consequent volhoudt over de hele baan?
Maakt het niet uit welke kleur draad op die rail is aangesloten, zolang je dat maar consequent volhoudt over de hele baan?
Een hele hoop vragen, ik besef het. Maar ik zit ermee en hoop op helderheid!
-
Draadkleur is onbelangrijk want elektronen zijn kleurenblind. ;D
Het enige belang van die kleuren is dat je ze makkelijk uit elkaar kan houden maar als je wil kan je ze allemaal grijs maken.
En aan welke kant de stroomdetectors zitten maakt inderdaad niet uit, als je het maar overal op de baan consequent hetzelfde doet.
-
Treingestuurd? ???
-
Ik wil voor het eerst een twee-rail gelijkstroom baan bouwen die treingestuurd moet worden.
Je bedoeld waarschijnlijk computergestuurd?
Als je nog helemaal moet beginnen zou ik rustig aan beginnen en eerst met een simpel proefbaantje beginnen om alle technieken onder de knie te krijgen. Daarna kan je dat toepassen op je definitieve baan. Kan je een hoop ellende besparen.
Bij het opbouwen van de definitieve baan kan je dan al wel met een hoop zaken reking houden zoals onderbrekingen in de rails voor de bezetmeldingen.
Die kan je dan stap voor stap aansluiten en testen.
Dit alles nog gewoon met handmatig rijden.
Werkt dit allemaal naar behoren dan kan je eens gaan denken aan computergestuurd/automatisch rijden.
De flyer van hcc!modelbaanautomatisering over de Beginnersbaan tekent een rode en een bruine draad van de centrale naar de rails.
De handleiding van de Digikeijs DR5000 tekent een rode en een gele draad naar de rails.
Over dat kleurverschil is nog heen te komen.
Gelukkig zijn stroom en spanning kleurenblind :-)
Kleur maakt in principe niet uit. Als je maar consequent bent bij het aanleggen.
En die gele draad in de Digikeijs handleidingen neigen meer naar een soort oranje/lichtbruin.
Zie dat maar als de bruine draad.
Maar een groter probleem is: de hcc tekent de spoorstaafonderbrekingen voor de bezetmelders in de rail waar de rode draad op aangesloten is, terwijl Digikeijs die onderbrekingen tekent in de rail waar de gele draad op aangesloten is (pag. 53 van hun handleiding).
Voor alle duidelijkheid: ik wil voor de blokmelders de DR4088CS gaan gebruiken.
Op de DR5000 staat niet aangegeven welke aansluiting van de TrackOutput de plus of de min is of waar de gele of rode draad moet zitten.
Is het zo, dat de rode draad de plus is en de gele (of oranje) draad de min of 0?
Maakt het niet uit welke kleur draad waar komt in de DR5000?
Is geen probleem :-)
Ook hier consequent de ene railstaaf door laten lopen en de andere gebruiken voor de onderbrekingen.
Welke maakt niet uit.
Digitaal kent geen + en -
Kort door de bocht gesteld is het een blokspanning, zie het maar als een soort van wisselspanning.
De + en - wisselen continue.
Maakt niet uit welke dradd waarop komt.
En ik zou voor de DR4088LN-CS gaan. De loconet uitvoering. Is betrouwbaarder dan de S88 bus.
-
Dank voor de reacties tot nu toe. Het wordt me langzamerhand allemaal wat duidelijker.
-
Kan me bij de voorgaande sprekers (schrijvers) aansluiten.
Kleur etc doet er niet toe, als je maar consequent de linker of rechter railstaaf gebruikt en deze verbindt met dezelfde pool van de DR5000 / terugmelder.
Groet,
Gerard van der Sel.