Hallo allemaal,

Is er een bezwaar te verzinnen om secties (meestal 3) van één baanvak aan te sluiten op verschillende bezet/terugmelders? Of toch maar alle secties van één baanvak netjes op één en dezelfde bezetmelder?

Groet,
Enrico
Titel: Re: Secties van één baanvak op verschillende bezetmelders
Bericht door: bellejt op 10 June 2019, 15:19:26
met massa detectie kan je gerust door elkaar doen zolang je ze juist in je centrale/programma ingeeft. Met stroomdetectie denk ik dat het best is op dezelfde te blijven als je met boosters zou werken
Titel: Re: Secties van één baanvak op verschillende bezetmelders
Bericht door: Ronaldk op 10 June 2019, 15:24:53
Met stroomdetectie houd je alle secties van een blok het gemakkelijkst op één versterker.

Groet Ronald.
Titel: Re: Secties van één baanvak op verschillende bezetmelders
Bericht door: Remunj op 10 June 2019, 15:52:13
Er is geen enkele reden waarom je ze niet over meerdere bezetmelderprinten zou kunnen verdelen. Vaak juist de beste manier om onnodig lange draden te voorkomen. Werkt zonder problemen.
Maar houdt e.e.a. wel binnen dezelfde booster als je er daar meerdere van hebt om problemen te voorkomen.
Titel: Re: Secties van één baanvak op verschillende bezetmelders
Bericht door: Hasenwald op 10 June 2019, 17:08:42
Dank voor de reacties!
@Eric: Dat is precies de reden. Goede tip om ze wel op dezelfde booster te houden.