Goedendag Forum leden,

Ik heb een vreemd probleem, bij inschakelen van IB II gaat de wissel op adres 1 om, altijd van afbuigend naar rechtdoor, andersom niet. Ook als ik der Stop en Go toets gebruik.
Het zijn Peco wissels met Conrad aandrijving gestuurd door DR4018.

Groet Auke
Titel: Re: Wissel op adres 1 gaat om bij inschakelen IB II
Bericht door: degeluidsman op 15 May 2019, 17:06:14
Hoi Auke,

Als je ( voor de test ) even een andere wisseldecoder ook op adres 1 zet gaat die dan ook om?


Mvg,

Peter Degeluidsman
Titel: Re: Wissel op adres 1 gaat om bij inschakelen IB II
Bericht door: jerrytrein op 15 May 2019, 17:31:11
Rijd je met enkel de IB of met een programma
Je hebt vermoedelijk ergens een wissel initialisatie staan
Titel: Re: Wissel op adres 1 gaat om bij inschakelen IB II
Bericht door: Auke van W op 16 May 2019, 00:31:33
Bedankt voor jullie reactie.

Ik ga dit morgen uit proberen. Echter is de bewuste decoder nu terug naar Digikreis om een of andere redenen is een poort defect, niet van adres 1. Op deze poort stond een 4101 wissel-interface die kortsluiting gaf. Heeft een tijd goed gewerkt en ineens ging deze in rook op.

En ja, IB II samen met Koploper.

Groet Auke
Titel: Re: Wissel op adres 1 gaat om bij inschakelen IB II
Bericht door: degeluidsman op 16 May 2019, 06:05:19
Helder Auke,

Ik ben benieuwd als je de test gedaan hebt.

Koploper kan overigens alle wissels opnieuw in de juiste stand zetten als de centrale uit geweest is.


Mvg,

Peter Degeluidsman
Titel: Re: Wissel op adres 1 gaat om bij inschakelen IB II
Bericht door: Auke van W op 16 May 2019, 16:09:00
Hoi Peter,

Getest. Inderdaad komt dit door Koploper, ik begrijp nu dat bij het initialiseren van de wissels de wisselstanden op de baan overeenkomen moeten komen met de wisselstanden in Koploper. Wat ik deed was buiten een niet ingeschakelde koploper, de wisselstanden handmatig in IB veranderen en juist deze worden dan weer terug gezet overeenkomstig Koploper.
Dus wisselstanden handmatig in Koploper omzetten dan is er geen probleem.
Kijk zo leer je weer wat.

Peter bedankt, groet Auke
Titel: Re: Wissel op adres 1 gaat om bij inschakelen IB II
Bericht door: Auke van W op 16 May 2019, 16:14:21
Lees de handleiding dan ook Auk!!  ;D
Titel: Re: Wissel op adres 1 gaat om bij inschakelen IB II
Bericht door: Eric B op 16 May 2019, 16:33:25
Handleiding, definitie:
Een hoeveelheid informatie, gedrukt, dan wel digitaal aangeleverd, betreffende de toepassing, het gebruik en het onderhoud van een product, welke door de gemiddelde mannelijke gebruiker van dat product eerst bestudeerd wordt als alles al is geprobeerd en niets meer werkt.
;)  ;D
Titel: Re: Wissel op adres 1 gaat om bij inschakelen IB II
Bericht door: Auke van W op 16 May 2019, 17:16:42
Juist, jij weet hoe het werkt. (y)
Groet Auke
Titel: Re: Wissel op adres 1 gaat om bij inschakelen IB II
Bericht door: wpinkhof op 17 May 2019, 07:36:51
In de computer wereld noemen we dat : RTFM*





* Read the f**king manual