Geachte leden,
Een probleem dat ik na een dag zoeken niet ben van verlost.
Ik werk met IB II en heb een DR4018 met 4 wissels aangesloten en op de overige 4 uitgangen wil ik twee Viessmann seinen 4402(eerst maar met 1 proberen) volgens principe #reactie 54 zoals Bert_Adp heeft uitgelegd. (Prima uitleg van het fenomeen DR4018 (y) (y))
Wissels werken ook uit Koploper, maar van het sein wil niet juist werken. Sein met aparte trafo getest en werkt naar behoren. Als ik het sein op bv Hp 1 zet (met trafo) dan kan ik de sein-bewegingen  maken maar blijft bij Hp 2 steken kan niet meer terug naar de andere bewegingen tenzij ik het sein met de trafo weer terug zet op Hp 1 of Hp 0.
Ik heb de DR4018 al eens naar fabrieksinstelling gezet en opnieuw voorzien van een adres in dit geval 1. Ook een ander sein geprobeerd.
Kan het met de pulstijd te maken hebben?

Met vriendelijke groet Auke
Titel: Re: Weigerende sein 4402 met DR4018
Bericht door: Bert_Apd op 12 April 2019, 18:40:47
Hallo Auke,

De Viessmann armseinen met meer dan 2 standen hebben in de zwarte omhulling een "logische schakeling" via diodes. Helaas vereisen de seinen daardoor een gemeenschappelijke min en schakelen ze niet met een gemeenschappelijke plus van de DR4018. Toen ik reactie #54 schreef was mij dat niet bekend, dat werd pas later ontdekt.

Ik zal de oplossing daarvoor straks even toevoegen, heb nu even geen tijd.

Groeten,
Bert
Titel: Re: Weigerende sein 4402 met DR4018
Bericht door: Bert_Apd op 12 April 2019, 19:29:43
Hallo Auke,

Het onderwerp is al vaker aan de orde geweest, ik moest even zoeken...  ;)

De oplossing in combinatie met de DR4018 is het omdraaien van de 4 diodes in de zwarte "steuermodul"...

Zie daartoe > https://forum.modelspoormagazine.be/index.php?topic=19219.0

en > https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61656.msg3221534365#msg3221534365

Wanneer je de diodes omdraait kun je de aansluitdraden van het sein zonder verdere doorverbindingen op de DR4018 aansluiten, het schakelen van één uitgang is steeds voldoende:

 - rood   schakelt automatisch beide armen naar Hp0
 - groen schakelt automatisch beide armen naar Hp1
 - geel   schakelt automatisch beide armen naar Hp2

Je kunt voor het aansluiten van de armseinen gewoon de DR4018 Preset 0 instellingen gebruiken zonder verdere aanpassingen.

Groeten,
Bert

Groeten,
Bert
Titel: Re: Weigerende sein 4402 met DR4018
Bericht door: Auke van W op 12 April 2019, 23:37:24
Beste Bert,

Fantastische. 't is effe pielen maar dan heb je ook wat.

Hartstikke bedankt voor deze hulp.

Groet Auke

PS Vind je het niet erg als ik straks (misschien te snel) de DR4018 ga programmeren voor de Duitse seinen aan de hand van jouw "draadje met 345 reacties daarop" hierover vragen ga stellen?
Ik heb de Excel sheet overgenomen en heb voor elke DR4018 een plan (indien nodig voor gecombineerde settings) gemaakt.
Hier een paar vraagjes: bij elke invoer van een CV-waarde gaat de programmeer-ledje uit, is dit juist? Kun je de DR4018 geheel uitlezen om de bedachte instelling te controleren?