Beste allen,

Ik heb een baantje met 9 wissels en 14 bezetmelders.
IK gebruik een DR 5000 en de Dr4088Rb met 4088 cs.
Dit werkt allemaal prima. De twee melders zijn aangesloten op de XN + FB bus.
NU wil ik deze twee melders vervangen voor de 4088LN met de 4088CS.
DE draadjes omgezet en aangesloten op de loco net T uitgang van de DR 5000.
Bij het aanzetten gaat even kort het rode ledje op de dr4088ln en cs branden. en gaat direct weer uit.
Normaliter moet het groene led lampje branden maar blijft uit.
Nu is mijn vraag  kan het zijn dat de loco net uitgang op de DR 5000 defect is en hoe is dat te controleren.
Kan ik hem ergens laten testen.
Klopt het dat ik loco net melders moet gebruiken om het programma Rocrail of koploper te kunnen gebruiken.
kan het  ook  met de   dr4088RB en cs .

mvg

Raymond
Titel: Re: Vraag over de DR 5000 met de dr 4088ln
Bericht door: Ronaldk op 21 February 2019, 19:05:38
hoi,

Klopt het dat ik loco net melders moet gebruiken om het programma Rocrail of koploper te kunnen gebruiken. kan het  ook  met de   dr4088RB en cs .

Maakt inderdaad niets uit welke bezetmelder je gebruikt. Dat moet gewoon werken. Het programma krijgt via de centrale door welke melder zich meld. Hij weet niet eens via welke bus het gaat.

Groet Ronald.
Titel: Re: Digikeijs DR5000 met DR4088LN instellingen?
Bericht door: rjm op 22 February 2019, 11:04:35
Dank je wel voor de info.
Als ik het goed begrijp moet de centrale loconet zijn en dan maakt het niet uit wat voor bezetmelders je er aan vast zet.

Mvg Raymond