Goedendag allemaal probleem met de Zwarte Z21
Mag je bij deze combinatie zeggen Dr4088RB en 1e DR4088 op een booster,- 2e Dr4088 op booster twee ?
Als ik dat doe gaat de zwarte Z21 brommen zodra de rj stekers aangesloten worden. Verder nog géén melder aangesloten.
Moet er dan toch nog een DR5000 tussen voor de overbrenging i.v.m. 2 boosters die ieder op een C is aangesloten.
De DR4088RB is met R-bus aangesloten op Z21.
gr. Ron T.
-
Een paar DR4088 op de centrale en een paar op een booster is geen probleem. Kijk maar in de aansluitvoorbeelden van de DR4088.
Een DR5000 erbij zetten is zinloos. Dan heb je twee centrales.
Als je Z21 gaat brommen zal er ergens een kortsluiting zitten.
Heb de polariteit van de rails wel hetzelfde? En heb je het booster gedeelte geïsoleerd van het Z21 gedeelte?
Lijkt erop dat je daar iets fout hebt zitten.