BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Cees van Stiphout op 25 January 2019, 21:39:59
-
Wie kan mij helpen ... ik ben het spoor bijster !!
Ik heb een intellibox 2 met digikeijs terugmelders.
Nu wil ik een extra DR 4088 programmeren om meer terugmeldpunten te hebben.
Schakelaartje indrukken tot lampjes sneller gaat flikkeren
Ik begrijp dat ik eerst een wissel met schakelen op adres 1.
Daarna een andere wissel schakelen ... maar welke
Moet ik gewoon wissel 16 schakelen omdat ik er 16 adressen bij krijg of ... nr. 49 omdat dat het eerste vrije adres is op de terugmelders?
Maar hoe moet ik dat doen op de intellibox 2.
Is er ergens een 'stap voor stap' handleiding te vinden.
-
Hoi,
Allereerst: Welkom op het forum.
Welke versies van de DR4088 wil je waar aan koppelen. Je hebt de DR4088 voor LocoNet (LN) en je hebt ook nog de versie met de standaard S88-N aansluiting. Dan nog op basis van stroomdetectie (CS), op basis van massadetectie (GND / OPTO). Dan kunnen we je verder helpen. Of maak even schetjes en zet die hier op het forum met hoe je het een en ander wil koppelen.
Groet Ronald.
-
als ik de handleiding (http://support.digikeijs.com/download/attachments/655438/DR4088LN%20Manual%20Multilanguage%20v1.0.1%20%28NL%2BEN%2BDE%2BFR%29%28multi%29.pdf?api=v2) goed lees, moet je na het schakelaartje indrukken in plaats van wisseladres 1, wisseladres 2 schakelen als je een 2e module toe wilt voegen. Daarna wisseladres 16 indrukken, als je 16 adressen erbij wilt hebben.
Overigens ga ik er daar bij vanuit dat je een DR4088LN hebt. Een S88 DR4088 hoef je naar mijn weten niet te programmeren, die lus je gewoon door. De 2e module in de lijn bevat dan terugmelders 17 t/m 32.
-
beste collega's
dit is de situatie;
Intellibox 2
aangesloten op een basis terugmelder DR4088LN met adressen 1 t/m 16
daarop volgend een DR4088 CS (S88N) met adressen 17 t/m 31
daarop volgend weer een DR4088 CS (S88N) met adressen 32 t/m 48
en dat werkt allemaal
nu wil ik er nog een DR4088 CS (S88N) toevoegen ... maar weet de procedure niet meer
-
Sorry .. klein foutje in vorig bericht
de adressen van de 2e module zijn 17 t/m 32
van de 3e module 33 t/m 48
de 4e module zou dus moeten beginnen met 49 of ... kun je zelf nog een eigen ander adres kiezen ??
-
Hoi,
Die module begint dan inderdaad met 49. Want het is de vierde in de streng. Als je een DR4088LN had gekocht dan had je een nieuw LocoNet-adres mogen kiezen.
Groet Ronald.
-
Cees,
Gewoon zoals het in de handleiding staat.
Onderstaand de methode voor de LN versie (heb er afgelopen week toevallig 7 ingesteld).
Druk op het programmeerknopje. Ledje gaat sneller knipperen.
Kies het eerste adres van de module (bv 33 als het je derde module is).
Geef het wisselcommando. Ledje knipper anders.
Kies vervolgens het aantal contacten (normaal gesproken 16). Dat is dus wisseladres 16.
Geef weer het wisselcommando.
Voila en klaar ben je.
Binnen 10 minuten had ik ze alle 7 geprogrammeerd.
Voor het toevoegen van extra S88N versies Geef je steeds een hoger aantal contacten op.
-
Cees effe kort, zoals Eric het in de laatste regel beschrijft , op de 4088LN progr. knopje indrukken kies adres 1 ledje veranderd in knipper snelheid en dan adres 64 ingeven.
Klaar is Cees ;D.
Han
-
Dankjewel mannen van het forum.
Met name de laatste reactie van J. Kempers ... deed bij mij het 'lichtje branden'.
In feite moet je - als je een DR4088 toevoegt - weer alles opnieuw programmeren.
In mijn geval opnieuw programmeren van wisseladres 1 (voor het eerste adres van de eerste basismelder) t/m wisseladres 64 (het laatste adres van de 4e DR4088).
Alles werkt ...
Ik werd op het verkeerde been gezet door de opmerking in de handleiding van de 16 adressen.
Enfin ... merci jullie allemaal.
Klaar is Cees ... althans voor dit deel van het werk.
Ter verdere info ... ik ben alles nu aan het uitproberen omdat ik binnenkort mijn baan moet afbreken vanwege een verhuizing.
Ik verheug mij nu al om de nieuwe baan (die in mijn gedachten zit) op te bouwen met de kennis die ik de afgelopen jaren als her-intreder in het digitale treinbedrijf heb opgedaan.
Nogmaals dank aan jullie allemaal om mijn gedachten te 'ordenen' :)