BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Algemeen => Topic gestart door: zuyderduyn op 26 December 2018, 15:57:09

Titel: Bezetmelder gebruiken voor 2 stroomkringen?
Bericht door: zuyderduyn op 26 December 2018, 15:57:09
Hallo,

Ik heb m’n baan opgedeeld in 2 delen om zo 2 roco digitaal systemen hier op aan te sluiten. De secties zijn gescheiden dmv plastic railassen. Kan ik wel een blok aansluiten met een bezetmelder uit sectie A die eigenlijk in
Sectie B zich bevind?

Bedankt en gr Hans
Titel: Re: Bezetmelder gebruiken voor 2 stroomkringen?
Bericht door: ruudns op 26 December 2018, 17:07:46
Volgens mij niet. Je moet de blokken ook gescheiden houden.
Titel: Re: Bezetmelder gebruiken voor 2 stroomkringen?
Bericht door: Frans Peeters op 26 December 2018, 20:08:39
Ik zou niet met 2 centrales werken, maar met 1 centrale en een booster.
De centrale is meestal wel sterk genoeg om alle data te verwerken, aar levert niet genoeg stroom om alle stukken van voldoende stroom te voorzien als je veel treinen hebt bollen of een gigantisch grote baan hebt.

Hoe het zit met 2 centrales, weet ik niet met de bezetmelder.
Bij 1 centrale en boosters maakt het niet uit. Alles moet toch naar de centrale.
Titel: Re: Bezetmelder gebruiken voor 2 stroomkringen?
Bericht door: p.heinst op 26 December 2018, 20:28:54
Hans,

je kunt wel bij de meeste melders de helft van de aansluitingen gebruiken op het ene baangedeelte en de andere helft op een ander baangedeelte, de melders bestaan dan uit twee gedeeltes, de voeding voor de melders moet je dan ook wel in 2 gedeeltes doen, ieder op zijn eigen gedeelte.
Als voorbeeld heb ik een tekening gemaakt met drie baangedeeltes die op een centrale en twee booster zijn aangesloten.
De middelste melder GMB-8/Roco is in twee gedeeltes aangesloten, 4 zijn er op het middelste gedeelte aangesloten en de andere op de rechter baangedeelte.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/GMB-8-afbeelding-4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/GMB-8-afbeelding-4.jpg)
Gr Piet
Titel: Re: Bezetmelder gebruiken voor 2 stroomkringen?
Bericht door: zuyderduyn op 26 December 2018, 21:15:04
Bedankt mensen. Nog even voor de volledigheid. Ik gebruik de Multimaus en heb de baan gescheiden. Op beide delen een versterker (10764 uit m’n hoofd) en trafo en natuurlijk 1 multimaus.
Het gaat om bezetmelders van rosoft S88.


Wat is het gevolg als ik 1 blok aansluit met de bezetmelder uit het deel van de andere trafo/versterker? Het gedeelte waar de bezetmelder op aangesloten word is tevens geisoleerd. Het gedeelte ertussen krijgt wel stroom van de trafo/bezetmelder van het deel waar het gedeelte op aangesloten is. Ik lus een andere verbinding namelijk door.

Bedankt nogmaals!

Groeten Hans
Titel: Re: Bezetmelder gebruiken voor 2 stroomkringen?
Bericht door: ruudns op 26 December 2018, 21:20:05
De rosoft bestaat uit twee gescheiden kringen van 8 melders per kring ;).
Titel: Re: Bezetmelder gebruiken voor 2 stroomkringen?
Bericht door: Ronaldk op 26 December 2018, 22:34:59
hoi,

Wat is het gevolg als ik 1 blok aansluit met de bezetmelder uit het deel van de andere trafo/versterker? Het gedeelte waar de bezetmelder op aangesloten word is tevens geisoleerd. Het gedeelte ertussen krijgt wel stroom van de trafo/bezetmelder van het deel waar het gedeelte op aangesloten is. Ik lus een andere verbinding namelijk door.

Je kan het doen met mogelijk als risico dat een trein over 2 versterkers gaat staan. Zelf zou ik een scheiding bij een blok houden. Het voordeel van de Rosoft melders is dat ze per 8 meldpunten zijn. Dus per 8 meldpunten op een versterker kunnen zitten.

Groet Ronald.
Titel: Re: Bezetmelder gebruiken voor 2 stroomkringen?
Bericht door: Remunj op 27 December 2018, 09:42:44
Bedankt mensen. Nog even voor de volledigheid. Ik gebruik de Multimaus en heb de baan gescheiden. Op beide delen een versterker (10764 uit m’n hoofd) en trafo en natuurlijk 1 multimaus.
Dan heb je dus GEEN twee digitale systemen aangesloten.
De multimaus IS de centrale. De versterkers doen niet meer zoals het woord al zegt, het signaal versterken.
Dus helemaal niets bijzonders  :angel:
Gewoon een situatie die door honderden, zo niet duizenden gebruikers toegepast wordt.

En bezetmelders moet je aansluiten in het circuit van de betreffende booster.
Anders loopt de stroom via ongewenste routes en zal het problemen opleveren met detectie en/of kortsluitdetectie.
Titel: Re: Bezetmelder gebruiken voor 2 stroomkringen?
Bericht door: zuyderduyn op 27 December 2018, 12:34:17
Bedank. Alles duidelijk. Heb het gewoon aangesloten op de bezetmelder van desbetreffende sectie. Bedankt alweer.