Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Willy de Vaal op 19 January 2008, 22:52:30
-
Nu al rekening houden met de toekomst, komt bij mijn de vraag boven hoe te handelen als ik straks één of twee extra boosters moet gaan inzetten. Zo plan ik nu al in door middel van isolatie stukjes te plaatsen tussen nivo1 (Schaduwstation), Nivo2 (Paradebaan) en Nivo3 (Berg traject). Voor zover ik gelezen heb moet ik zowel de digitale als de massa isoleren tussen de nivo’s. Maar hoe zit dit dan met de S88 terug melding die bij mijn via massa detectie loopt en alle terugmeld decoders op het Marklin Central Station zijn aangesloten, wordt dan de isolatie van de massa hiermee weer opgeheven waardoor het eigenlijk zin heeft ook de massa tussen de nivo’s te isoleren.
-
Dan moet de massa ononderbroken blijven doorlopen. Anders gaat de S88 die in de boostersectie zit voor random en dus spookmeldingen zorgen.
Mvg
Wim.
-
Dus als ik het goed begrijp, moet ik alleen (ik rij met Marklin C-Rail) de digitale spanning isoleren (bij mij de middel leiding). En de massa gewoon aan elkaar knopen.
-
Ja, dat zeg ik je toch.
Mvg
Wim.