BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: wikumodelbouw op 29 December 2007, 18:34:58

Titel: Intellibox 65050
Bericht door: wikumodelbouw op 29 December 2007, 18:34:58
Hallo,

Ik heb een vraag over de intellibox 65050.IR

Zit er in deze intellibox ook dezelfde storing van een spontane reset net zoals dit wel eens voorkomt in de "oude 65000"intellibox.

Gr
Wilbert
Titel: Re: Intellibox 65050
Bericht door: Sander op 29 December 2007, 18:44:59
Aangezien nooit precies achterhaald is waarom die resets optreden denk ik dat het antwoord op jou vraag zal zijn: geen idee.

mvg,
 Sander
Titel: Re: Intellibox 65050
Bericht door: Wim Ros op 29 December 2007, 18:56:31
Sander, ik denk dat ik de oorzaak al een tijdje bovenwater heb.
En je kunt daar als gebruiker alles aandoen om het te voorkomen.
Ten eerste moet je de hoeveelheid data die je verstuurd en ontvangt zoveel als mogelijk beperken, en je moet de verzend en ontvangst tijden die daarvoor gelden respecteren, dus niet sneller willlen dan dat het systeem zelf aankan. Dus niet oversturen.
Verder maak gebruik van het LocoNet voor de terugmelding, en laat de S88-bus met rust. Verder is het van belang dat de bedrading op de juiste manier is aangesloten Common-Ground is daar een hele belangrijke in.

Mvg
Wim.