BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Geert_1 op 05 May 2018, 23:01:36
-
Beste allemaal,
Ik loop weer tegen een seinprobleem aan in Koploper waar ik, ondanks een zoektocht op het internet, niet uitkom. Ik heb op mijn baan (Duitsland epoche III) een aantal voorseinen staan. De meeste staan op remafstand van het hoofdsein, en deze werken prima. Echter staat er ook een tweetal pal voor het hoofdsein en deze moeten dus het seinbeeld van het volgende sein tonen. Vandaan heb ik het eerste sein daarvan geplaatst en om de een of andere reden bedient Koploper dit sein niet.
- Duits seinstelsel aangemaakt
- Kopieën gemaakt met symbolen voor vormseinen
- Bij voorseinen 'los voorsein' aangevinkt
- bij dit specifieke sein aangegeven dat het staat in het blok+hoofdsein waar het vlak voor staat, daarnaast 'volgend sein' gekozen bij welk seinbeeld het moet tonen
Bij die configuratie doet het sein helaas niets, hoewel het hoofdsein in het volgende blok wel degelijk van stand verandert.
Als ik het sein (voor Koploper) in het volgende blok zet en 'huidig sein' aangeef werkt het wel.
Wat doe ik verkeerd?
Bijgaand mijn database. Het betreft het voorsein in blok 5, leidend naar blok 6. Ter informatie: sein 1997 bestaat in de werkelijkheid niet, maar heb ik voor de vorm aangemaakt.
Alvast dank voor jullie hulp!
https://drive.google.com/open?id=1GczXlkBvaSXozhXmiOf-J1E_EyG-ExYJ
-
Waarom plaats je je vraag niet op het koploper forum?
Denk dat je daar eerder antwoord krijgt?
mvg ronald
-
Heb al een account aangevraagd, maar dat moet nog worden geactiveerd door een moderator :) . Bovendien zit hier natuurlijk ook de nodige ervaring bij elkaar, dus ik dacht dat ik hier wellicht ook een antwoord zou kunnen krijgen.
-
Beste allemaal,
Bij die configuratie doet het sein helaas niets, hoewel het hoofdsein in het volgende blok wel degelijk van stand verandert.
Vraag, staat het hoofdsein waar het voorsein VOOR staat ook in een vrije stand ? Dat wil zeggen Hp1/2 (Hf1/2) ? Als het armsein in de stand stop staat, mag het voorsein geen stand aantonen die beter is, dus Vr/Vf1 of 2.
EDIT
Voorbeeld, A = voorsein, B = hoofdsein waar A voor staat, C = volgend sein
B = Hp0 - C = Hp0 -> A = Vr0
B = Hp0 - C = Hp1 -> A = Vr0, want B staat in de stand stop
B = Hp0 - C = Hp2 -> A = Vr0, want B staat in de stand stop
B = Hp1/2 - C = Hp0 -> A = Vr0
B = Hp1/2 - C = Hp1 -> A = Vr1
B = Hp1/2 - C = Hp2 -> A = Vr2
-
Het hoofdsein waar het voorsein voor staat staat inderdaad in vrije stand (anders zouden de loco's er ook niet langs mogen rijden toch?).
In jouw voorbeeld geeft het sein dus niet:
B = Hp1/2 - C = Hp1 -> A = Vr1
Maar:
B = Hp1/2 - C = Hp1 -> A = Vr0
Ik heb ondertussen ook al lopen pielen met het aanmaken van een ander type voorsein waarbij 'los voorsein' uitgevinkt staat, maar dan kan ik nog minder informatie invullen. Het gekke is ook dat bij het voorsein alle opties ingevuld kunnen worden, behalve het nummer van het volgende sein (is grijs en niet veranderbaar). Ik vermoed dat dat het probleem is, maar kan de oorzaak niet vinden...
-
er is ook een FB groep waar je snel antwoord krijgt