BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Dick_1963 op 25 February 2018, 11:45:35
-
Beste Forum,
Ik heb een testbaan gemaakt en gebruik hiervoor het programma Koploper.
Op het forum ben ik al veel nuttige informatie tegengekomen, echter nog (net)
niet de info wat mijn probleem oplost.
De testbaan bestaat uit een treinendatabase en sinds kort een MCC autodatabase.
Nu kan ik onafhankelijk van elkaar rijden, echter indien ik dit wil combineren
krijg ik een foutmelding.
“Fout bij het openen van Compoort!(com4”Toegang geweigerd”)
Ik heb het e.e.a. via USB aangesloten en de huidige configuratie is nu.:
MultiMaus -> s88XPressNetLI -> Compoort 5 (tbv Koploper)
UCCI -> OC32 -> Compoort 4
De software draait onder Windows 7 en de instellingen binnen Koploper zijn.:
Treinen-database/ Auto-database
Digitaal systeem.:
Lenz/ Dinamo
Poortnr.:
Com 5/ Com 4
Baudrate.:
9600/19200
OM32 serial.:
Com 4/Dinamo
Configbestand.:
oc32kl.cfg/ oc32kl.cfg
Combinatie trein/ auto.:
Gecombineerd met.:
Op 1 pc/ Op 1 pc
IP-adres.:
Localhost/ Localhost
Poortnr.:
5500/ 5500
Autodatabase.:
Oefenbaan-MCC/ Nvt.
Wie heeft er een suggestie om mijn probleem op te lossen ?
Alvast bedankt voor de reactie(s).
M.vr.gr.,
Dick
-
Zoals ik het zie gebruik je COM5 voor je Lenz systeem, COM4 voor Dinamo maar COM4 ook voor een OM32. En dat gaat niet. Vandaar de foutmelding. COM4 IS al geopend voor Dinamo en wordt daarna opnieuw geprobeerd te openende voor de OM32. Dat gaat fout.
Je zult die OM32 op een andere poort moeten aansluiten.
-
Beste Eric,
Bedankt voor je reactie.
Om een extra poort te creeren heb ik een USB Hub besteld.
Ik ga hiermee aan de slag en hou je op de hoogte!
M.vr.gr.,
Dick
-
Ik denk niet dat een USB hub je gaat helpen. Je moet een RS232 naar USB coinverter hebben.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Omdat beide Compoorten reeds bezet waren, heb ik een USB Hub besteld
om een nieuwe (extra) poort te creeren. De OC32 zit hier nu ingeplugd.
Om de UCCI met de OC32 te laten communiceren, heb ik beide RS232 uitgangen
met elkaar verbonden. En het werkt!
Ik wil jullie beiden bedanken voor de input.
M.vr.gr.,
Dick
-
Om de UCCI met de OC32 te laten communiceren, heb ik beide RS232 uitgangen
met elkaar verbonden. En het werkt!
Leg dat eens even uit ???
Uitgangen aan elkaar verbinden is een nogal vreemde werkwijze. En zal je niet geholpen hebben. Dus je bedoeld ongetwijfeld wat anders.
Ik neem aan dat je de USB hub aan een USB uitgang hebt aangesloten en daarop de verschillende componenten via een USB-> serial converter hebt aangesloten.
Plaats anders eens een tekeningetje hoe je het nu hebt zitten.
Ondanks dat het blijkbaar werkt ben ik wel nieuwsgierig wat je nu precies gedaan hebt.
-
Beste Eric,
Bedankt voor je reactie.
Om een extra poort te creeren heb ik een USB Hub besteld.
Ik ga hiermee aan de slag en hou je op de hoogte!
M.vr.gr.,
Dick
Waarom verbind je de OC32 niet met de UCCI via de RS485 bus?
Mvg
Thijs
-
De OC32 was oorspronkelijk via de RS485 bus verbonden met de UCCI.
Dit resulteerde in onderstaande foutmelding.:
Fout bij het openen van Compoort!(com4”Toegang geweigerd”)
Nu heb ik de OC32 direct op een nieuwe Compoort gezet d.m.v. een
RS232/USB converter, deze had ik nog liggen.
Nu was er geen foutmelding meer en kon ik beide databases tegelijk gebruiken.
Echter, ik kon via de MCC database niet mijn servo's, stoplichten etc. aansturen.
Er moest dus blijkbaar nog een verbinding worden gemaakt tussen de UCCI en OC32.
De OC32 en UCCI waren reeds met hun (specifieke) voeding via de 0V aansluiting
met elkaar doorverbonden.
Om signalen door te geven heb ik vervolgens met elkaar verbonden.:
[OC32] RS232/TTL (K1) Pin4
[UCCI] OM32 interface Pin2
(zie documentatie)
Ik heb het vanmorgen getest en het werkt.
M.vr.gr.,
Dick