Nu ik weer verder kan met de baan stuit ik op het volgende probleem. Voor terugmelding heb ik als eerste melder de DR4088LN cs, en daaraan een DR4088cs. dat werkt prima, de meldingen komen binnen. Nu ben ik weer wat verder en wil een 2e DR4088cs erbij. Ik heb alles volgens het boekje gedaan, als er een verbruiker op een meldpunt komt begint het ledje op de 2e module te flikkeren, ook op de 1e module, maar niet op de DR4088LN. Als ik een verbruiker aan de 1e DR4088cs hang dan flikkert het ledje wel op de LN module. Nu staat me ergens bij dat ik ook in de centrale moet ingeven hoeveel DR4088 modules er achter komen maar ik vind het niet. Mogelijks haal ik alles door elkaar, maar wat kan dan de reden zijn dat de 2e module niet door gegeven wordt?
mvg
Dirk
-
Op sommige centrales ook, maar in dit geval belangrijker, heb je de DR4088LN wel opnieuw geprogrammeerd voor 3x 16 = 48 contacten? Staat in de handleiding van de DR4088LN.
Timo
-
Timo, neen, dat heb ik niet gedaan, waarschijnlijk heb ik daar iets van gelezen wat betreft toevoegen. Nu niet thuis, ga dat asap eens bekijken. Indien het zo is, shame on me!!! Dat hen je met een hoop handleidingen :( Wordt vervolgd en alvast bedankt.
Dirk
-
Timo, net de manual gelezen, als ik 2 DR4088cs na de LN heb, moet ik dan 2, 32 of 48 aan te geven?
Dirk
-
Het gaan om het aantal ingangen, niet modules. 3 modules geef 3 x 16 = 48 ingangen :)
Timo
-
clear! Bedankt