BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Roland1 op 19 October 2017, 11:33:49

Titel: DR5000 en DR5033
Bericht door: Roland1 op 19 October 2017, 11:33:49
Hallo Iedereen,

Heb juist een booster DR5033 aangeschaft volgens de handleiding zou bij belasting de gele led moeten oplichten en zou ik in de DR5000 ook moeten kunnen zien hoeveel procent de booster belast is maar deze blijft op 0 procent en de gele led blijft ook uit, de loks rijden over de booster dit werkt maar soms krijg ik via de DR5000 een timeout melding van de DR5033 wat doe ik verkeerd  ??? (is aangesloten met locnet kabel)
Titel: Re: DR5000 en DR5033
Bericht door: Karst Drenth op 19 October 2017, 11:43:02
Hoi,

De gele LED (en het Powerpercentage) begint pas te werken nadat de Booster langere tijd (ca. 10 seconden) meer dan 10% van z'n maximale vermogen levert.

De timeout is een bug in de DR5000 App software, waardoor de DR5033 kan blokkeren. Deze bug zit ook nog in de 1.4.4., is inmiddels gevonden en komt opgelost mee in de volgende release.

Advies: De Booster-Monitor tot dan niet gebruiken.
Titel: Re: DR5000 en DR5033
Bericht door: Roland1 op 19 October 2017, 11:51:52
Hoi Karst,

Dank voor de vlugge reactie,