Goedemiddag,
Voor mijn nieuwe baan wil ik de bekabeling tussen de modulebakken wat versimpelen en wil ik gebruik maken van 3 polige XLR stekkers. Maar is het mogelijk om twee geschakelde voedingen met een verschillende uitgangsspanning de minpool met elkaar te verbinden?
Het onderstaande was mijn idee voor de servobesturing met 1 Arduino/Mardec per modulebak, maar kan dit zo?
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/aansluiting_mardec.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/aansluiting_mardec.jpg)
Groeten, Mark
-
Ja. Dit is geen enkel probleem
Nico
-
Zorg er dan wel voor dat de gezamenlijke mindraad dik genoeg is.
En de 3 draden naar de servo zo veel mogelijk langs dezelfde route laten lopen.
-
Ik zou het zelf niet doen en gewoon 4 polige XLR-connectors gebruiken. Servo's trekken forse piekstromen en die stromen zou ik zelf het liefst elkaar niet laten ontmoeten zeg maar...
-
In het door Mark geschetste ontwerp zullen de minnen toch ergens aan elkaar moeten zitten.
Als de bron (12V) waaruit de stuurpuls wordt gegenereerd helemaal los staat van de bron (5V) die de servo voedt, dan zal het niet werken.
-
Bedankt voor de adviezen. In het begin heb ook gedacht aan een 4 polige xlr stekker, maar afgaande op de afbeeldingen van deze stekkers zijn de pinnen dan een stukje dunner dan bij de 3 polige variant. Ook is een 4 polige kabel weer een stukje stugger en bij 3 polig kan je normaal electriciteitsdraad van de bouwmarkt nemen.
In de handleiding van de Mardec stond ook dat je de ground van de voeding moest verbinden met de ground van de Arduino en daarvoor heb ik voor de zekerheid een tekening in de startpost gemaakt. Het gaat om 18 servo's waar hoogstens 2 tegelijk draaien.
Groeten, Mark
-
Hoi,
Ik heb de 4 polige stekkers in gebruik. Voor de pinnen maakt het niet echt iets uit. Het draad is wel wat moeilijker te krijgen ;) Dat is even zoeken. Ik heb het via een voormalige muziekzaak kunnen krijgen. Het is niet echt veel stugger dan 3 polig draad.
Groet Ronald.
-
Ronald, ergens zal je de minnen met elkaar moeten verbinden. Waar heb jij die verbinding gemaakt?
-
hallo Klaas,
Ik heb geen 5v en 12 volt apart. Ik gebruik alleen DCC-signaal en 12volt op de stekkers. En geen mardec onder de baan :) Alleen maar standaard servo-decoders van bijvoorbeeld Karst en Digikeijs. Dus gewoon voeden vanuit de decoder en niet apart met 5 volt los. De pinnen van de 4-polige stekkers zijn niet veel dunner als die van de 3-polige stekkers.
Groet Ronald.
-
Okee, dan heb je dus een andere configuratie.