BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: ACD op 11 July 2017, 17:26:27

Titel: Doet de Digikeijs DR4088RB-CS het wel? (antwoord: ja)
Bericht door: ACD op 11 July 2017, 17:26:27
Hallo!

Ik heb net mijn nieuwe Digikeijs DR4088RB-CS terug/bezetmelder in bedrijf genomen, maar kan er nog niet helemaal uitkomen of ie het wel doet.
In de Z21 maintenance tool (ja, ik werk met de z21/Wit) zie ik de terugmelder netjes verschijnen onder moduleadres 1.
Echter, het rode lampje op de DR4088RB-CS blijft maar knipperen, zeer snel. Zowel als er een loc op rijdt, als geen loc. Het stukje rails waar de DR4088RB-CS aan vast zit, is volledig los/geïsoleerd van de rest van de baan. Klopt dit rode lampje wel?  Ik kan het niet zo snel terugvinden in de handleiding wanneer het rode lampje nu precies brandt en wanneer.
Titel: Re: Doet de Digikeijs DR4088RB-CS het wel?
Bericht door: Timo op 11 July 2017, 18:16:22
Zo ver ik weet is het rode lampje ter indicatie dat (en door de felheid "hoeveel") terugmelders actief zijn. Als je alleen de module aan de R-Bus hangt maar alle railaansluitingen leeg laat, wat doet de module dan?


Timo
Titel: Re: Doet de Digikeijs DR4088RB-CS het wel?
Bericht door: ACD op 11 July 2017, 19:12:35
Als ik alleen de z21 via R-BUS eraan hang, en dus geen rails, dan blijft het rode lampje helemaal uit.
Titel: Re: Doet de Digikeijs DR4088RB-CS het wel?
Bericht door: Timo op 11 July 2017, 19:59:23
Okay, dat lijkt me goed. (y)

En dan stap voor stap het volgende:
1) Sluit de C (of beide C's) aan op de centrale. In meeste gevallen mogen beide C's aan elkaar.
2) Sluit één sectie aan zonder iets er op

Blijft het rode ledjes dan netjes uit?


Timo
Titel: Re: Doet de Digikeijs DR4088RB-CS het wel?
Bericht door: ACD op 11 July 2017, 22:10:13
Hoi Timo,

1 C was al aangesloten op de centrale (anders had ik helemaal geen lampjes zien branden..  :P ).
Ik heb de tweede C ook aangesloten op de centrale, ook op bruin/zwart. Zelfde resultaat als voorheen: groene knippert zoals het hoort. De oranje ook, maar de rode gaat als een dolle te keer. Met en zonder loc.

De rode draad vanuit de centrale loopt direct naar de buitenkant van de ene rail.
De bruine/zwarte gaan direct vanuit de centrale naar beiden C's op de DR4088.
1 draad (poort 1) van de DR4088 gaat naar de binnenkant van de ene rails.


Titel: Re: Doet de Digikeijs DR4088RB-CS het wel?
Bericht door: Timo op 11 July 2017, 22:15:44
Huh, nu mis ik even wanneer het rode lampje door het dolle heen gaan... Gaat deze door het dolle heen het moment dat je de C aan sluit? En dan heb je nog geen sectie aan de uitgangen hangen (1 t/m 16 leeg)?


Timo
Titel: Re: Doet de Digikeijs DR4088RB-CS het wel?
Bericht door: ACD op 12 July 2017, 10:59:48
probleem opgelost!

Wat bleek....ik gebruikte een fleischmann aansluitrail 9108 om zowel de (rode)stroomdraad als één sectie aan te sluiten op de DR4088.
Op de een of andere manier lekt of gebruikt dit mechanisme stroom en dus was er een constante bezetmelding.
Nu de draden direct aangesloten op de rails en geeft een perfecte bezetmelding.
Je blijft hobbyen.... :-)

Bedankt voor je hulp Timo....het geheim bij probleem oplossen blijft toch stap voor stap opbouwen.

case closed.
Titel: Re: Doet de Digikeijs DR4088RB-CS het wel?
Bericht door: henk op 12 July 2017, 11:04:54
Die aansluitrail bevat een ontstoorcondensator.
Sowieso niet geschikt voor digitaal, omdat ook nog het digitale signaal wordt vervormd.
Titel: Re: Doet de Digikeijs DR4088RB-CS het wel?
Bericht door: Timo op 12 July 2017, 11:59:30
Bedankt voor je hulp Timo....het geheim bij probleem oplossen blijft toch stap voor stap opbouwen.
Yep, dat is waarom ik het dus even kwijt was welke stappen je allemaal gedaan had tussen reactie #2 en #4 ;D

En Henk heeft inderdaad het antwoord al gegeven. Weet niet of deze er makkelijk tussenuit te knippen is bij de Fleischmann 9108 maar anders een goed idee. Geeft alleen maar problemen bij digitaal. :angel:


Timo