BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: RonaldvA op 19 April 2017, 19:20:20
-
Ik gebruik een aantal Viessmann 5233 bezetmelders. Werken prima. Aantal in serie staan en deze gegeven keurig een bezet spoor door aan de Intellibox en iTrain. Ik kom een aantal bezetmelders tekort. Daarom de Digikeijs DR 4088 (16 kanaals) gekocht als uitbreiding. Deze moet samenwerken met Viessmann.
Beiden los werken prima. Melden het spoor bezet bij een detectie en geven dit door aan de IB. Maar samen krijg ik de bezetmelding niet goed werkend: als ik de DR als laatste in serie schakel dan krijg ik alleen de Viessmann meldingen. En neem ik de DR als eerste dan krijg ik de Viessmann meldingen niet meer door. Alles verbonden met S88 flatkabel (kabels doorgemeten) en goed aangesloten. De DR werkt los ook prima en geeft de bezetmelding door.
Wie heeft hier ervaring mee en deze combi samen goed werkend? En uiteraard een tip. Gaat hier om 2-rail bezetmelding via stroomdetectie.
Groet, Ronald
-
Ik denk ten overvloede, maar je weet dat de Digikeijs ook als twee schakelingen in de keten moet worden geteld?
-
Dank je. Is mij bekend.
-
Misschien een foto van hoe aangesloten? De flatcabels bij s88 zijn makkelijk om te draaien enzo...
Timo
-
Hallo Ronald,
Ik heb weliswaar geen Digikeijs met de Viessmann 5233, maar de Rosoft en Viessmann 5233. Bij mij werkt dat zonder problemen. De Rosoft zit achterin de rij. De bezetmelders van Rosoft en Digikeijs zijn volgens mij goed vergelijkbaar. Er zit wel een belangrijk verschil tussen de 5233s en de Digikeijs bezetmelders. Op de 5233 worden zowel de voedingskabel als de common aangesloten (J en K), op de Digikeijs alleen de voeding. De Common loopt dan via de UTP- of flatkabel.
-
Dank voor de reacties. Ben nu begonnen om alles af te koppelen en alles weer opnieuw aan te sluiten. Helpt meestal wel. Even op dit onderdeel blanco beginnen.
-
Ik heb de oplossing gevonden. In een oude Duitse handleiding van Viessmann over de 5233 bezetmelder. In de handleiding staat geschreven, speciaal voor bezitters van een Intellibox (destijds de I) en de FM Twincenter dat je het aantal bezetmelders moet delen door 2 en ophogen met 1. En dit getal opvoeren in de IB of TC. Ik had gewoon het aantal decoders geteld (Digikeijs als 2) en dit getal gebruikt.
Goed dat ik al mijn handleidingen heb bewaard (moet ik ze wel gaan lezen voordat ik iets aansluit :))