BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Norway13 op 03 February 2017, 12:36:33
-
Hallo forrummers.
Kun je het 4753 sein (inrij + voorsignaal) van Viessmann ook rechtstreeks op een DR4018 aansluiten of moet je per se de Viessmann 52292 multiplexer hiervoor aan schaffen?
Theo
-
Hoi Theo,
Nee, je kunt dat niet rechtstreeks aan een DR4018 aansluiten. Er komen maar 4 draden uit het sein (gebundeld in 1 stekker) en je hebt vanuit de DR4018 meer aansluitingen nodig om alle seinbeelden te maken.
Je hoeft niet perse de Multiplexer aan te schaffen, er zijn alternatieven zie bijvoorveeld hier: https://www.bogobit.de/sidemux/
Of dat je nu echt een voordeel oplevert in termen van kosten en gebruiksgemak hangt volledig af van je eigen situatie.
Ik heb mijzelf voor dit soort seinen gewoon een multiplexer aangeschaft en gebruik de DR4018 voor andere toepassingen.
Groeten,
Jelmer
-
OK, thxs, daar was ik al bang voor.
Maar volgens mij kan ik die Viessmann multiplexer 52292 wél aan m'n DR5000 hangen via een datakabel en van daar uit ook programmeren? Kan dit of is dat ook niet mogelijk? En hoe zou je dan "handmatig" kunnen schakelen? Ik test momenteel met iTrain en de DR5000.
Ik vind het eigenlijk wel een aantrekkelijk systeem zo met het kabeltje en stekkertje en op 1 multiplexer kunnen 2 seinen zo te zien?
theo
-
Ja, zo'n multiplexer stuur je aan met digitale opdrachten (bijv wissel 20 rechts).
Dus zo'n multiplexer "verstaat" de DCC uit je DR5000 en wellicht ook andere data formaten, maar dat weet ik niet zeker.
Je moet het adres instellen op de multiplexer en dan valt er weinig aan te programmeren denk ik.
De truc is om iTrain (heb zelf geen ervaring) te vertellen welke adressen nodig zijn voor welk seinbeeld.
Iets van een aanwijzing hoe die adres reeksen zijn opgebouwd voor een multiplexer staat volgens mij in dit draadje:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,71460.msg3221698163.html#msg3221698163
Zelf ben ik zover dat ik in mijn Ecos alle voorkomende adressen los kan aansturen en dan zie ik per adres wel wat er gebeurd. Moet dat nog gaan omzetten naar Koploper ooit.
Jelmer
-
Ja, de 52292 vormt ook gelijk een decoder dus aan te sturen met DR5000. Alle instellingen van de 52292 doe je niet met programmeren maar via de dip switches op de module.
En schijnbaar heeft de 5292 ook analoge ingangen maar lijkt alleen voor Hp0 en Hp1 en hoe goed dat met digitaal mengt... Maar je kan altijd gewoon de decoder handmatig schakelen hoe je dat ook met een DR4018 zou doen.
Het is dat die seinen zelf ook zo schreeuwend duur zijn anders was ik er zelf mee aan de slag gegaan. Maar voor het niet zelf gebruiken van die seinen is me dat net even te duur ::)
Timo
-
Op welke bus sluit je de Viessmann 52292 op de DR5000 aan?
NB. ik denk dat iTrain er wel mee overweg kan, ik vond tenminste ook Multiplex seinen in het voorbeeld plan (denk ik....).
theo
-
Bij mij kan de Viessmann decoder aan de baanspanning (Ecos).
Aparte voeding kun je aansluiten of doorlussen.
Groeten,
Jelmer
-
Kan dat dan op 18V? Viessmann zegt 14-16V te gebruiken en ik dacht daarvoor (en andere 14-16V gebruikers) een aparte voeding te nemen. De 52292 zou dan met een data kabel op een DR5000 bus moeten komen toch?
theo
Helaas, het is me niet gelukt. Struikelblok was de uitgangsspanning van de DR5000 van 18V Ac. Viessmann zelf stelt per e-mail dat er 14-16 volt op de 5229 moet en dat via deze weg ook de sein beelden geschakeld worden. De op de 5229 aanwezig zijnde LSB ingang kan met een DR5000 ook niet gebruikt worden volgens Viessmann.
Stap nu over naar de Viessmann 4015 waar ik een nieuw draadje over zal starten ivm aansluiten op de DR4018.