ik heb zojuist een dr5000 centrale met bijhorende boosters dr50033 aangeschaft maar nu loop ik tegen een zwaar probleem
na alles te hebben omgeschakeld naar de nieuwe centrale willen men wisseldecoders niet meer werken ( 25 tal )
er komt spanning op de decoders toe ( 16 v ac op de power en boosteruitgang op de J-K ingangen )
als ik via de dr5000 ap de switch open doe wil er niets schakelen
heb al geprobeerd te herprogrammeren , maar geen resultaat , de decoder reageerd er niet op
ook de jk aansluiting al eens gewisseld , niks
Moet ik men boosters anders instellen ? hoe wordt dit gedaan ? zijn aangesloten via de loconet b bus en geven wel een signaal uit want de locs rijden perfect
iemand een wijze tip ? want ik weet het effkes niet meer
-
Had je hiervoor iets van roco?
Dan zijn je adresssen verschoven.
Mvg Rieks.
Verstuurd vanaf mijn Moto G 2014 met Tapatalk
-
Eindelijk probleem opgelost geraakt , was eigenlijk iets heel DOM ,
Ben eens gaan spelen met de setting van de switch box ( in track app )
heb de pulsduur (min) verandert , van stand 150 ms naar eens 500 ms geplaatst en resultaat HET WERKT
Kan mischien bij een lagere waarde ook , maar nu werkt alles zonder haperingen , dus afblijven is men moto
Ikke@theovanhoof.be heel blij nu
-
Hoi Krispy en anderen met een DR5000 die LDT decoders moet aansturen,
Helaas was bovenstaande toeval bij Krispy.... Inmiddels is als onderdeel van de komende V1.3.0. Firmware Update het LDT 'probleem' het hoofd geboden. Voor mensen die interesse hebben, even een ticket bij Digikeijs inschieten en vragen om FW V1.2.8-beta.
Met deze update zijn de LDT decoders niet langer polariteitsgevoelig met de DR5000.