Heeft er iemand ervaring met het aansluiten van een Peco PL11 op een digikeijs DR4018? Als ik de PL11 aansluiten (groen is return) dan klikt hij maar een kant op. Volgens mij doe ik iets verkeerd.
-
Wie heeft die kleuren van Peco bedacht :o Maar Groen zou inderdaad aan C(ommon) moeten.
Gebruik je een losse voeding? Zo ja, doet hij het los wel op die voeding?
Als ik zo lees is de PL11 nogal stroom hongerig. Bromt de spoel wel als je hem de niet werkende kant op probeert te zetten?
Timo
-
Op losse voeding (16v) doet hij het wel.
ALs hij op de Dr4018 aangesloten zit, dan lijkt het wel of hij twee keer schakelt.
-
Probeer hem ook even op een andere slot van de dr4018. Bij mij is een slot ooit stuk geweest. Pl11 werkt gewoon bij mij op dr4018.
-
welke preset gebruik jij voor die specifieke poort op de DR4018?
-
lijkt het wel of hij twee keer schakelt.
Kan je dat wat meer toelichten? En nog antwoorden op het brommen ;)
Timo
-
Gewoon standaard. Zo uit de doos. Je geeft hem een adres en he sluit je wissel aan.
-
welke preset gebruik jij voor die specifieke poort op de DR4018?
Zoals Timmo hierboven ook zegt: gewoon preset 0 (CV47=0).
Een preset geldt niet voor een specifieke poort maar meteen voor alle poorten. Je kunt op een DR4018 steeds maar één preset instellen.
... dan klikt hij maar een kant op.
Heb je toevallig niet per ongeluk een draadje inclusief isolatie tussen de klemmen van de DR4018 vastgeschroefd?