BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: ruudns op 13 May 2016, 20:47:37

Titel: Driewegwissel op een DR4018 en gebruik in Koploper
Bericht door: ruudns op 13 May 2016, 20:47:37
Op mijn nieuwe baan gebruik ik wisseldecoders  DR4018. Prima spul. Alleen bij gebruik van een driewegwissel, moet je de juiste volgorde schakelen om een juist resultaat te krijgen. Nu schakel ik mbv een DC voeding en kan dus op de juiste uitgang een diode leggen naar een andere uitgang, zoal ze dat bv bij het gebruik van seinen ook doen.
Vraag: mag dat? Of kan de uitgang daar niet tegen?
Koploper heeft ook de mogelijkheid aan boord om een driewegwissel te schakelen. Hoe gaat koploper daar mee om?
Titel: Re: Driewegwissel op een DR4018 en gebruik in Koploper
Bericht door: Bert_Apd op 13 May 2016, 21:30:14
Hallo Ruud,

Je kunt bij de DR4018 inderdaad uitgangen onderling verbinden via diodes zodat de ene uitgang "meeschakelt" met de andere en andersom niet. Gebruik wel diodes die de schakelstroom van de wisselspoelen aankunnen.

Je kunt het echter ook via function-mapping oplossen...

In het draadje van seinen aansturen zijn ook voorbeelden terug te vinden waar via diodes en/of doorverbindingen een koppeling gemaakt is tussen Viessmann armseinen en sperseinen:

> http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61656.msg3221517493.html#msg3221517493

Het antwoord op je koplopervraag moet ik je schuldig blijven, ik heb geen ervaring met koploper...

Groetjes,
Bert
Titel: Re: Driewegwissel op een DR4018 en gebruik in Koploper
Bericht door: henk op 13 May 2016, 22:52:23
In Koploper is voor iedere stand van het driewegwissel de juiste schakelvolgorde vastgelegd. Dat geldt voor alle automatiseringsprogramma's. Het is in feite een basale vorm van automatiseren. De meer geavanceerde centrales - Z21, Ecos, CS - kennen het trucje ook neem ik aan.

Edit: verwarrende typefout gecorrigeerd.
Titel: Re: Driewegwissel op een DR4018 en gebruik in Koploper
Bericht door: ruudns op 14 May 2016, 07:25:13
Bert, Henk,
bedankt voor de antwoorden (y). Dan ga ik het straks aan Koploper overlaten ;).
Titel: Re: Driewegwissel op een DR4018 en gebruik in Koploper
Bericht door: Bert_Apd op 14 May 2016, 12:24:27
Dat lijkt mij ook beter Ruud, dan komen de wisselstanden tenminste met de software cq. de centrale overeen, lijkt mij handiger...  ;)