De DR4018 aangesloten. Gewoon de power en de signal op de rails gezet. Een wissel op out1.
Op de multimuis lok9999 met adres 9999 geprogrammeerd. Lokadres 9999 gekozen en de knop gedraaid. Op de DR4818 de prog-knop gedrukt. Rode led gaat aan. Vervolgens op de multimuis de wissel functie knop gedrukt en 1 gevolgd door Ok gedrukt. Op het schermpje staat nu W0001.
Vervolgens deze wissel 2x bediend.
Als ik het goed lees in de handleiding, zou de led nu uit moeten gaan en het wissel op adres1 moeten kunnen schakelen.
Rode led op de DR4018 blijft aan. Het wissel doet niets :-\.
Wat doe ik nu fout?
-
11. Om de programmeer modus af te sluiten druk u nogmaals eenmaal op de schakelaar van
de DR4018. De rode led gaat uit en de wijzigingen worden opgeslagen.
-
::) het kreng kreeg géén signaal via de daarvoor bedoelde connector. Toen ik dat eindelijk door had en de draden daar opnieuw in vast had gezet werkte het zoals ik eerder ook omschreef.
Fluitje van een cent, na een hele avond kl :-X ten ;D.
Vanavond maar eens beginnen met het aansluiten van de eerste wissels in het schaduwstation.
Bedankt voor het meedenken (y).