BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: nighttrain1 op 21 October 2015, 22:21:17
-
Ik heb 2 Loconet S88SD16-n modules met elk minimaal 1 S88SD16-n kaart erachter gehangen.
de eerste zit rechtstreeks aangesloten met een loconetkabel op de Loconet T aansluiting op de intellibox.
Dit werkt prima.
Nu wil ik de 2e Loconet S88SD16-n kaart ook laten werken, maar waar steek ik de stekkers van de loconet kabels in?
1 in de kaart, maar de andere zijde, waar moet die in.
Wat ik ook probeer nergens zijn de bezetmelders uit te lezen.
Ik heb de 2e loconet kaart al wel verteld wie die is.
(Dat die de bezetmelders 257 en hoger moet gaan melden.
Inmiddels gedaan middels het programma van Rosoft (s-88N) de kaart weet het want de leds knipperde als beschreven.
Ook in Koploper zijn de bezetmelders aangemeld.
Maar werkt nog niet....).
Wie weet raad?
-
Hoi ,
doe even een mailtje naar Wim Ros en hij geeft je zo het antwoord.
m.v.g. Sjaak
-
Op de Loconet-s88SD16-n zitten 2 LocoNet aansluitingen (RJ12) en 1 s88-n aansluiting RJ45
De tweede LocoNet-s88SD16-n sluit je nu aan op de nog vrije LocoNet aansluiting (RJ12) en dan zijn ze beide met de LocoNet-T aansluiting van de IB verbonden.
Waarom laat je de tweede op 257 beginnen met tellen, heb je op de eerste dan 15 s88SD16-n aangesloten?
Mvg
Wim.
-
Ik heb op de eerst inderdaad nog geen 256 aansluitingen, maar verwacht dat er in de toekomst wel aardig die kan op gaat. Vandaar.
M'n Intellibox gaat over z'n nek dmv gelijktijdig de groene en rode leds te laten knipperen (stop en start knop) en voert dan een reset uit.
Kan dat er ook op wijzen dat er te veel stroom wordt getrokken en er een loconet netwerksplitsing moet komen of wel de 2e moet op eigen voeding komen?
-
Helaas, de 2e in de 1e erbij steken werkt ook niet.
Als ik de 2e in de intellibox steek, na de eerste te hebben verwijdert, doet de 2e het ook niet.
Geen bezetmeldingen op reeks 17, en ook niet op reeks 1!
Wat is er mis?
-
Bij problemen over en met materiaal, neem gewoon rechtstreeks contact op met de leverancier, dan kan die het netjes oplossen, en val daar een forum niet mee lastig.
We staan de komende dagen op Eurospoor.
Mvg
Wim.
-
Nogmaals aan het stoeien gewest met het door Wim beschikbaar gestelde programma op zijn site. (s-88N).
Het adres ingesteld als kaart 11 ipv 17 en nu werkt het systeem plots wel.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_2683_2.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_2683_2.jpg)
Ik ga Joost het wel vragen, hij zal het wel weten....
-
Je stelt ook geen kaartnummers in maar meldernummers.
Module 17 begint op 257 en dan als range b.v 16.
Dat is dus 16 x 16 + 1
En dat werkt net zo goed als ieder ander start getal.
Groetjes
Wim.
-
Klopt, zo heb ik het ook gedaan.
Nu werkt het wel.
Draadje mag dicht.