Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: WillemdeNie op 24 September 2015, 11:53:09

Titel: (her)programmeren DR4018
Bericht door: WillemdeNie op 24 September 2015, 11:53:09
Ik heb mijn DR4018's allemaal voorzien van externe voedingspanning. Maar ik wil ze nu programmeren.
In de manual staat dan, dat zowel Power als signaal aan moet sluiten op de centrale en dan verder dat is duidelijk.

Mijn vraag: Werkt het programeeren ook als de power nog aan de externe voeding hangt?
Zo ja scheelt dat werk (ik kan er niet zo goed bij), maar ik durf het niet te proberen want ik heb daar te weinig kennis van en  wil niks kapot maken.

Groet Willem
Titel: Re: (her)programmeren DR4018
Bericht door: Timo op 24 September 2015, 12:51:09
Volgens mij moet het ook gewoon met externe power werken. Zolang je de POWER ingang maar voedt (of dit nu DC, AC of DCC is maakt niet uit), anders heeft de module geen spanning. De SIGNAL aansluiting is namelijk puur en alleen voor de data.

Dat er staat dat je beide aan de centrale moet hangen is volgens mij alleen omdat dat de meest snelle/simpele start is als je de decoder net in handen hebt en niet kan wachten de decoder in werking te zien  ;D


Timo
Titel: Re: (her)programmeren DR4018
Bericht door: henk op 24 September 2015, 13:14:11
Ja klopt.
Titel: Re: (her)programmeren DR4018
Bericht door: WillemdeNie op 27 September 2015, 18:30:13
Nog even het resultaat, programmeren met externe spanning gaat goed
Titel: Re: (her)programmeren DR4018
Bericht door: WillemdeNie op 28 September 2015, 19:32:08
Helaas, helaas. niet alle wissels schakelen op deze gelijk spanning. Sommige (splinternieuwe) wissels krijgen het wissel niet om. Als ik deze wissels aanstuur met de auderwetse wisselspanning van de fleischman trafo wel.
Ik moet dus blijkbaar een wisselspanning aanbieden van ca 14 volt ipv de gelijkspanning van 15 volt.
Klopt dat?

W
En welk apparaat moet ik nu kopen?
Titel: Re: (her)programmeren DR4018
Bericht door: Timo op 29 September 2015, 01:29:43
Nee, het eerste wat een een decoder (in ieder geval de meeste) doen is er gelijkspanning van maken. Als ze met de oude trafo en de decoder schakelen is de gelijkspanning niet het probleem. De 15V is dan waarschijnlijk gewoon te laag. 14V AC heeft dan ook toppen van bijna 20V!

Dus of een voeding met meer volt pakken. Of, als je deze voeding niet meer terug kunt brengen, zou je er voor kunnen kiezen er een step up module tussen te zetten. In China zijn de 5A modellen niet zo heel duur.


Timo
Titel: Re: (her)programmeren DR4018
Bericht door: henk op 29 September 2015, 03:21:23
Waarom zo ingewikkeld? De 4018 wil graag een eenvoudige wissel- of gelijkspanning van pakweg 15 volt bij 2 tot 3 A. Een mooie gestabiliseerde gelijkspanning uit zo'n voeding is nergens voor nodig of werkt kennelijk minder goed. Mogelijk omdat die gestabiliseerde spanning niet  meer hoger wordt in de decoder.
Kortom, scoor een geschikte trafo, goed te vinden op een beetje beurs ale het niet te duur moet zijn.