BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: djharry op 11 September 2015, 13:46:28
-
Ik gebruik roco multimaus 2 rail systeem met bezet melders van rosoft en de s88XPressNetLI
Nu is mijn vraag wat beter is :
per block 1 bezet melder of twee.
zie bijgevoegde tekening
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/blocks1s.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/blocks1s.jpg)
of
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/blocks2s.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/blocks2s.jpg)
geel is de sensor aan sluiting
rood zijn de onderbrekingen in de rails
mvg Harry
-
Geen van beide, je moet één in-melder en één uit-melder per blok maken. Daar tussen in een stuk ongedetecteerd. Dit samen vormt één blok ;)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/effe__17.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/effe__17.jpg)
-
oke en dit werk ook met traincontroller ivm automatische rijden en zo ?
-
Harry,
Hoe het werkt met TrainController, daarvoor lees je de manual van TrainController.
TrainController kan met 1 melder per blok werken, waarbij je de stoppositie van de trein kan beinvloeden met een verschuiving van de stopplaats.
Of het daarbij handiger is om meer melders per blok te gebruiken, kun je proefondervindelijk uitvinden door wat proef opstellingen te maken. Waarbij het wel handig is als je TrainController begrijpt en kunt gebruiken.
Mvg
Wim.
-
toppie had al een proef baan neer gelegd om te testen met traincontroller zal bij de opstelling eens proberen 1 sensor per blok of zoals ruudns het uitleg .
jullie horen het resultaat
-
Beste Harry,
Zoals Ruud het uitlegt is het de standaard manier zoals het voor Koploper wordt toegepast, Je gebruikt TrainController daarbij is je onderste manier een goede manier 2 melders per blok en geheel aansluitend aan elkaar, waarbij je de stopplaats middels verschuiving kunt instellen.
Mvg
Wim.
-
zo is het nu aan gesloten om de huidige baan maar kan alles nog veranderen eventueel :) zal op test baan eens kijken wat goed werkt traincontroller of koploper heb ze beide dus dat is geen probleem.
-
Met Traincontroller is 1 melder per blok voldoende. Als je locs geijkt zijn qua snelheden dan zullen ze op circa +/- 2 cm nauwkeurig stoppen. Alleen indien een mm nauwkeurige stoppositie vereist is, is een tweede melder aan te bevelen, die zich dan wel precies op de gewenste stoppositie moet bevinden.
https://rudysmodelrailway.wordpress.com/2015/07/26/traincontroller-16-speed-profiling/
-
zal eens wat gaan aanpassen overall 1 sensor plaatsen dan hou ik nog wat over ook :)
bedankt alle.
laat jullie weten hoe het gaat verder
-
Bij het bedenken van het plaatsen van de sensoren zul je er ook rekening mee moeten houden of je de baan automatisch gaat besturen met een computer of gaat beveiligen en hoever je met deze beveiliging wilt gaan. Je zult ook eens moeten nadenken of je het accepteert dat een trein met een verloren wagen voorop rondrijdt. Als je dit niet wilt, zul je toch echt naar continue detektie over moeten stappen.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
zal eens wat gaan aanpassen overall 1 sensor plaatsen dan hou ik nog wat over ook :)
En waarom besparen op bezetmelders. Ga liever voor een veilige detectie (en de extra mogelijkheden).
Die paar euro extra vallen al gauw weg tegen de aanschaf van een nieuwe loc.
-
Heren, volgens praten we hier toch echt over stroomdetectie, en dan alleen met 1 melder per blok. Helemaal niets mis mee als je b.v. TrainController wil gebruiken.
Mvg
Wim.
-
Ik heb nu 2 treinen het snelheids profiel gebruikt de ene rijdt perfect alleen de andere trein is er iets met me cv5 waarde gebeurt hij rijdt nu 2 keer zo langzaam als het was en dat is iets te weinig krijg het ook niet meer normaal zo als het was.
Voor de rest werkt het goed met 1 melder per block(stroom detectie)
Bedankt voor alle info .
Groet
Harry
-
Harry,
De decoder even resetten naar zijn fabrieks instelling meestal via CV8 waarde 8 maar check daarvoor even de manual van decoder. Er zijn merken met afwijkende methodes.
Mvg
Wim.
-
heb nu div. fimpjes gekeken van train controller krijg wel hoop voor mekaar zoals de routes en zo nog wel niet zoals in de fimpjes.
Nu is de vraag zit er nog een bepaalde lengte aan zon block of maak dit niet uit.
Mvg Harry
-
Het maakt voor TC niet uit of een blok 150cm is of 500cm. Je bepaalt met 'stop markers' waar de treinen binnen het blok stil staan. Wel zal de nauwkeurigheid van een stop marker op 300cm van het begin van het blok slechter zijn dan op 100cm. Reken op ongeveer 1 a 2 cm variatie in de stoppositie per meter blok lengte.
Het is wel fijn als langste trein in alle blokken past, dat voorkomt mogelijke problemen en allerlei benodigde extra instellingen om die problemen te vermijden.