Ik heb een aantal bezetmelders van Huib Maaskant aan mijn baan hangen. Deze worden gevoed met een ringleiding. Alle bezetmelders worden dus uit dezelfde ring gevoed. Nu wil ik twee boosters gaan gebruiken en dus twee ringleidingen. Nu zou het voor mij erg makkelijk zijn om de verschillende bezetmelders te voeden met één van de twee ringleidingen (boosters).
Het probleem wat zich nu voor doet is dat ik de van de verschillende baansecties alleen de rode draad heb geisoleerd. De massa dus niet.
Is het mogelijk om de massa gemeenschappelijk te houden bij de ringleidingen? Of moet ik eraan geloven en ook de massa van al deze secties isoleren?
-
Je gebruikt een Twin-Center als basis. Dan heb je dus een Common-Ground systeem, daar moet je ook het juiste booster type bij gebruiken, dus een booster voor een Common-Ground systeem. Common-Ground oftewel een gemeenschappelijk aarde, mag en kan je nooit onderbreken.
Dus het onderbreken aan de rail zijde van de zogenaamde min, is onmogelijk. Deze moet dus altijd ononderbroken blijven.
Mvg
Wim.
-
Wim,
Jij hebt er blijkbaar verstand van! Zou jij mij een groot plezier willen doen en mij zeggen of de digirails booster geschikt is voor mijn baan/TC? Ik sta namelijk op het punt deze aan te schaffen...
Zie onderstaande link:
http://www.digirails.nl/producthtml/producten/DR5020.html
Bij voorbaat dank.
-
De handleiding geeft daar geen uitsluitsel over, het ligt er aan wat voor soort eindversterker er wordt gebruikt, maar de CDE aansluiting voor het aansluiten van de centrale, dus de LENZ aansluiting doet vermoeden dat deze booster niet geschikt is voor het common-ground systeem.
Alles doet vermoeden dat het een Lenz compatibele booster is.
Dus stel de vraag aan de maker van de booster.
Mvg
Wim.
-
http://www.digirails.nl/producthtml/producten/DR5020.html
Heeft deze booste 2 circuits? Als ik dit zo lees lijkt alles wel dubbel.
-
Ja, dat staat er 2x
Mvg
Wim.
-
Helemaal onderaan dat geschrift staat dat de DR 5020 2 keer 4 A levert. Er is ook nog een broertje, de DR5010, die levert maar 1 keer 4 A. Staat er inderdaad duidelijk genoeg.