Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Wim de Wagt op 21 June 2015, 19:53:22

Titel: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Wim de Wagt op 21 June 2015, 19:53:22
Ik heb een IB gekoppeld aan de bezetmelder 4088 LN werkt prima Nu heb ik aan de 4088LN een DR4088 S88 gekoppeld volgens de tekening Ik krijg de melders die aan gesloten zitten op de S88 niet zichtbaar Je zal de S88 moeten aanmelden maar hoe moet dat ?. Kan iemand mij helpen.
Wim de W
Titel: Re: koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Ronaldk op 21 June 2015, 22:31:09
Hoi,

Neem even een kijkje in dit draadje:  Aansluiten Digikeijs DR4088LN met DR4088CS lukt niet (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,63035.msg3221539388.html#msg3221539388)

Succes!

Groet Ronald.
Titel: Re: koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Timo op 21 June 2015, 22:34:12
Hoi Wim,

Misschien een klein beetje een open deur maaruuhh, doen wat er in de handleiding (http://www.digikeijs.nl/files/index/download/id/1394236410/) staat? Pagina 5. Aantal ingangen is dus nu 16 (DR4088LN) + 16 (DR4088) = 32.


Timo
Titel: Re: koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Wim de Wagt op 24 June 2015, 22:43:29
Nog even twee vraagjes ! Wat moet je nu bij koploper invullen bij aantal "digitale onderdelen" en begint de eerste melder met 1.01 tot 1.16 en de tweede melder met 2.01 tot 2.16.

met vr gr
Wim
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Ben op 25 June 2015, 08:37:17
Bij digitale onderdelen vul je het aantal bezetmelders in. In jouw geval zijn dat er dus 2 en je ziet dan inderdaad 1.01 tot 1.16 en 2.01 tot 2.16.

Gr, Ben.
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Wim Ros op 25 June 2015, 09:46:36
Bij digitale onderdelen vul je bij aantal melders NUL in dan heb je het volledige bereik van 2048 meldpunten en hoef je daar nooit meer naar om te kijken.
Zelfde doe je voor het aantal wisseldecoder ook daar vul je NUL in en ook dan heb je het volledige adresbereik.

Groetjes
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Ben op 25 June 2015, 10:12:16

Bij digitale onderdelen vul je bij aantal melders NUL in dan heb je het volledige bereik van 2048 meldpunten


Ik lees dat wel vaker Wim. Maar als ik dat doe gaat de teller automatisch naar 1 en heb ik slechts 16 punten. Zal dus afhangen van het digitaal systeem?

Gr, Ben.
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Wim de Wagt op 25 June 2015, 19:18:34
Allen heel hartelijk dank Als de club na de vakantie wee start gaan we het zo doen.
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Wim Ros op 25 June 2015, 22:26:01
Ben, heeft niet zoveel met het digitale systeem te maken, maar dat is zo te lezen een LocoNet-systeem. En de aangegeven instellingen zijn instellingen binnen koploper staan eigenlijk los van de centrale.

Groetjes
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Ben op 27 June 2015, 17:33:53
Hoe dan ook Wim: een 0 invullen om 2048 bezetmelders te krijgen is niet mogelijk.

Gr, Ben.
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Wim Ros op 27 June 2015, 18:19:45
Ben,

Is helemaal correct was een slip of mijn pen.
In het geval van de melders is het beter ongeveer het aantal melders in te vullen welke in gebruik zijn. Een paar modules meer is geen probleem.
Dit in het verband met het inlezen van de actuele bezetmelders tijdens het opstarten, door koploper.

Wat betreft de wissels die kun je gewoon op het aantal 0 zetten, dat heeft verder geen invloed op inlees/opstart tijd van koploper.

Mvg
Wim.
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Ben op 27 June 2015, 18:39:09
Okido. (y)
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Fransx op 27 June 2015, 21:45:20
Let op
S88 bus is serieel, dus een bit wordt op de clock snelheid ingelezen.
Als de clock op 10 Khz staat en er moeten 100 bits worden ingelezen  dan is de scan snelheid ongeveer per bit 10 msec, dus elke 10 msec wordt deze bit in gelezen.
Als je 200 bits moet inlezen met dezelfde snelheid word per bit ongeveer om de 20 msec ingelezen
Kan je dan indenken dat als je 1000 bits moet scannen met de S88 bus is de scan snelheid per bit 100 msec.
Het kan zelf zo zijn dat de centrale een filter heeft waarbij de ingelezen bit 3 maal deze waarde moet hebben voordat deze wordt herkend en als ook de externe programma dit doet met een filter van 3, reken maar uit:
Bij 100 in te lezen bits geeft 10 msec, filter x3 geeft 30 msec, plus filter x3 geeft 90 msec per bit.
Bij 1000 in te lezen bits geeft 100 msec, filter x3 geeft 300 msec, plus filter x3 geeft 900 msec per bit, dus bijna een seconde vertraging!!!
Ik raad aan om in te vullen gewoon het aantal S88 eenheden zodat de inlees snelheid het hoogst is.
Alles moet je altijd in de data bases van de gebruikte centrale, bijvoorbeeld de IB en ook in externe  programma's zoals koploper op de juiste manier in te vullen.
Je kan altijd nog de bus snelheid, is inlees snelheid van de S88 bus verhogen naar een clock van 20Khz, maar dan moeten alle componenten dit aan kunnen.
Groeten Frans
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Wim Ros op 27 June 2015, 22:06:51
Alleen is dit niet de s88 bus die het inlezen doet maar het LocoNet.  ::) :o :-X
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Fransx op 27 June 2015, 22:48:26
Lekker toch (y), trouwens in het begin van het draadje werd over S88 gesproken of ben ik blind.

Modules moeten toch ingelezen worden en meer modules kost meer tijd, dus ook hier gewoon invullen de gebruikte aantal modules.
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Wim Ros op 27 June 2015, 23:37:48
Weet niet of je blind bent, maar je zit er behoorlijk naast.

Groetjes
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Timo op 28 June 2015, 16:54:43
Frans, je hebt gelijk voor het aantal melders op de DR4088LN. Die doet namelijk de S88 lezing. Aantal melders in Koploper maakt niet zo veel uit omdat deze de centrale vraagt en deze doet op zijn beurt weer LocoNet.


Timo
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Karst Drenth op 28 June 2015, 17:01:50
En ook daar heeftie niet helemaal gelijk.

De DR4088LN heeft namelijk een adaptieve scantijd, die afhankelijk is van het aantal aangesloten modules. ;) ( hoe meer modules, hoe sneller er gescand wordt :) )


Grtzz,

Karst

P.S. Overigens kloppen Frans' aannames over de scantijden niet..., met name dat 'uitmiddelen' ;)
Titel: Re: Koppelen DR4088LN aan DR4088 S88
Bericht door: Fransx op 28 June 2015, 17:42:39
Hallo, vindt het allemaal prima, maar een serieel clock systeem zoals de S88 bus is afhankelijk van de clock snelheid en de in te lezen aantal bits.
Als je maar 1 bit per seconde kan in scannen en je wilt er twee doen, dan heb je gewoon twee seconden voor nodig.
Zo werkt eigenlijk alles met serieel dataoverdracht zoals internet, alleen de snelheden zijn dan in de gigabits per seconde.
Belangrijk is altijd, niet meer modules in welke systeem dan ook invullen dan dat er werkelijk zijn.
De externe aangesloten systemen zoals koploper verkrijgen hun informatie van de centrale en eigenlijk is voor deze systemen niet belangrijk wat de scan snelheid en hoeveel modules er zijn, zij voeren deze opdrachten voor scanning niet uit.

Alles duidelijk voor de persoon die dit draadje startte, hoop het, groeten Frans