BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: peterha op 05 April 2015, 14:53:59

Titel: (Digitrax) Uitlezen bezetmelders (BDL168) geeft verschillende uitkomsten
Bericht door: peterha op 05 April 2015, 14:53:59
Mijn modelbaan wordt bestuurd met Digitrax componenten. Als interface gebruik ik de PR3, als Centrale de DCS200 samen met een booster DB200+. De bezetmeldingen lopen via een 8-tal BDL168 kaarten.

Laatst zag ik dat instellingen (Option Switches) makkelijk aangepast kunnen worden via bv LocoNet Checker of Decoder Pro.
Bij gebruik hiervan kwam ik erachter dat bij het uitlezen ('Read') van de BDL168 kaarten er niet altijd dezelfde uitkomst was; af en toe was een instelling (OpSw) anders dan de vorige keer en als je dan weer een 'Read' deed, was die instelling weer veranderd in de eerdere instelling. Dit gebeurt bij meerdere kaarten en verschillende OpSw's.

Ik heb al getest waarbij ik 'n enkele kaart los van het systeem had, alleen aangesloten via de centrale op de interface PR3, om zodoende 'storingen' van andere componenten uit te sluiten, maar het verschil in uitkomsten blijft. Nu heb ik meerdere, verschillende BDL168 kaarten geprobeerd, maar steeds blijft er verschil in de uitkomst.

Mijn vraag is of iemand dit probleem herkent of ook al eens meegemaakt heeft en wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?

Met vriendelijke groet,
Peter
Titel: Re: (Digitrax) Uitlezen bezetmelders (BDL168) geeft verschillende uitkomsten
Bericht door: peterha op 06 April 2015, 11:24:46
Ik heb gisteren nog wat getest, maar het probleem blijft.  :-\
De testopstelling bestaat uit de PR3, de centrale DCS200 en een BDL168.
Nu wil ik graag uitvinden bij welk onderdeel het probleem ligt. Daarvoor heb ik 'n tweede (hopelijk wel goed) exemplaar nodig.

Ik wil beginnen met een andere LocoNet-interface ter (tijdelijke) vervanging van mijn PR3.
Is er iemand van wie ik even een LocoNet-interface (óf PR3 van Digitrax óf LocoBuffer-USB van RR-CirKits óf de USB-LocoNet-interface van Rosoft) kan lenen om mee te testen?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,
Peter Hagenaars
Titel: Re: (Digitrax) Uitlezen bezetmelders (BDL168) geeft verschillende uitkomsten
Bericht door: Wim Ros op 06 April 2015, 12:52:09
Peter,

De Interface is toch alleen maar een doorgeefluik, die zal de LocoNet informatie echt niet veranderen.
Lijkt mij dus een onnodige test.
Het is een vraag en antwoord spelletje, jij vraagt iets aan de module en de module antwoord.

Groetjes