Hallo,
Ik ben bezig met mijn DR4088LN te programmeren, maar loop tegen een probleem aan.
Ik heb een IB basic, en heb daar op aangesloten de DR4088LN, met daar weer op aangesloten een DR4088CS
Alles volgens gebruiksaanwijzing aangesloten, en de groene LED knippert.
Om te programmeren moet je volgens de handleiding de microschakelaar drukken, de groene led gaat dan sneller knipperen (ik heb de DR4088 er even af gehaald).
Dat doet hij ook, en ik kies dan in keyboardmode voor de 1 (rode knopje)
Hij moet dan sneller gaan knipperen, en dat doet hij volgens mij ook.
Dan zou je een wisseladres moeten kiezen wat overeenkomt het het vereiste aantal ingangen nl 16, dus ik kies knop 16.
De groene LEd gaat dan weer normaal knipperen.
Als ik in weergave naar de ingangen kijk, zie ik ze echter niet veranderen, en ook het kleine rode ledje licht niet op als ik de lok over het baanvak met terugmelder laat rijden (dit ledje brand wel op de DR4088 als ik die aansluit op de DR4088LN.
Ik doe vast wat fout, of benader het geheel verkeerd.
Als iemand mij op weg kan helpen, dan houd ik me van harte aanbevolen.
groet
Henk
-
Henk,
Op dit moment heb ik de handleiding niet bij de hand, maar volgens mij moet je bij het programmeren wissels schakelen.
Je drukt nu op knopje 1 maar ik denk dat je wissel 1 moet schakelen. En in de volgende stap moet je wissel 16 schakelen.
Sander
-
Ik sta dan in keyboardmode, dan kies je toch voor de wissels als je de knopjes drukt?
Wat me ook op valt is dat het rode ledje niet brand als de bezetmelder bezet is door een lok.
Dat is wel zo bij mijn DR4088.
update: Hummmm.....rode ledje brand schijnbaar alleen als adressering aanwezig is, en bezetmelding richting centrale gestuurd wordt! Hij brand maar bij twee terugmelders, terwijl er vier zijn aangesloten.
update na nog een uurtje tobben!
Ik lees net een ander draadje http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,63035.msg3221539368.html#msg3221539368 (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,63035.msg3221539368.html#msg3221539368) waarin Karst beschrijft hoe het zou moeten gaan.
Volgens mij heb ik het net zo gedaan, in keyboardmode op menu gedrukt en adres 1-8 ingegeven en vervolgens op knopje 1 gedrukt (R1), daarna adres 32-39 ingegeven en weer knopje 1 gedrukt (R32), LEd op DR4088LN knippert weer normaal.
Nu zie ik op de DR4088CS dat het rode ledje knippert als een van de vier daaraan aangesloten secties geactiveerd worden, en deze wordt zichtbaar op weergavescherm IB basic als ik voor moduul 2 kies.
Op de DR4088LN gebeurt echter niks, rode ledje knippert niet als bezetmelder bedient wordt, en dus ook geen bezetmelding op weergavescherm IB.
Er gaat dus duidelijk wat mis bij adresseren, of de DR4088LN is defect?!
En als ik er nog een bezetmelder aan hang, wordt dat dan automatische moduul 3?
-
Opgelost!
Volgens sommigen kon ik niet lezen, maar uiteindelijk wist ik zeker dat de DR4088LN defect moest zijn, of ik zou er echt niks van begrepen hebben.
Vanmiddag bij Peter ban digitaalservice langs geweest, en inderdaad bleek hij defect.
Nieuwe mee gekregen en alles draait!
Hier kan dus slotje op!