BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: bosje77 op 31 March 2015, 19:44:42
-
Kan iemand mij vertellen hoe ik met m'n CS2 een Fleischmann draaischijf aan kan sturen en wat ik er evt. Voor nodig heb (y)
Gr robin
-
Je kan eens denken aan een fleischmann "Turn-Control" te gebruiken. Zie ook de volgende draadjes: Aansluiten Fleischmann Turn-Control nr.6915 (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,8290.0.html) of de LDT TT-Dec (http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:tt-dec). En kijk eens bij Avontuur in Minitatuur: De Märklin / Fleischmann draaischijf (http://www.floodland.nl/aim/info_draaischijf_1.htm).
Groet Ronald.
-
@Ronald,
Ik geloof dat ik beter voor de Fleischmann turncontrol kan gaan als het allemaal zo lees en het totaal kostenplaatje toch gaat oplopen :o
Ff rustig uitzoeken dus (y)
Bedankt voor de info en links ;)
Gr robin
-
Hallo Robin, Google eens " digitales drehen esu " .
Hier staat een ( pdf ) ombouw met een standaard locdecoder voor een draaischijf. (y)
Gr. Patrick
-
@Patrick,
Ik zal hier zeker ff gaan kijken (y)wie weet is dit een leuke uitdaging.
Volgens mij ben ik hier al eens mee bezig geweest toen ik nog de Ecos had van ESU ;D
Bedankt voor de tip ;)
-
hallo
ik heb zelf een ecos.
ik gebruik een functie decoder van F1 tot F3 om de fleischmann draaischijf te besturen.
aan iedere uitgang zit een relai.
F1 links om. F2 rechts om. F3 rails op draaischijf ompolen.
groeten ronald
-
Hallo Ronald,
Heeft u hier ook misschien een foto van of iets derg. en welk type decoder gebruit ervoor?
Gr Robin
-
@ Patrick,
Ik heb even op Google gekeken en dit is idd hetgene wat ik al eens gezien en gelezen maar moet ik dan nou nog een MFX functiedecoder halen of toch een gewone DCC functiedecoder aangezien de CS2 in gelijkstroom ga gebruiken voor mijn Fleischmann baan?
Gr Robin
-
Hallo Robin,
Je kunt een iedere locdecoder gebruiken met het protocol dat jij aanstuurd
Merk mag je zelf kiezen.
Met de locdecoder kun je ook de draaisnelheid van brug regelen.
Gr. Patrick
-
hallo robin.
aankomend weekend ben ik bij mij oude baan in mij ouderlijke huis. daar zal ik het schema na tekenen en maandag posten.
ik heb zelf een elektronica schakering gemaakt met behulp van digital-bahn.de
hier de link. http://www.digital-bahn.de/bau_weiche/wz_funktion_1.htm
heb nog wel een printplaat liggen die werkt.
groeten ronald
-
Hallo allen
Hier het schema wat ik gebruikt heb en werkt om de draaischijf digitaal aan te sturen. Moet nog verder uitzoeken met de spanning en stroom die de draaischijf gebruikt. Met 12 volt werkt het.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/draaischij.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/draaischij.png)
De uitleg
De ralais moeten schakelen ( aan of uit ) niet een puls afgeven.
Met relai 1 kan je kiezen welke richting de draaischijf opgaat. Linksom of rechtsom. Relai 1 uit is linksom en relai 1 aan is rechtsom. Bij deze functie gaat de draaischijf niet draaien. Op mij draaischijf in de rails zitten aan de linker en rechter kant en isolatie stukje.
Zie op foto de rode strepen.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2015040521318_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2015040521318_1.jpg)
Met relai 1 schakel je ook het ene of het andere stukje geïsoleerde rail mee.
Zit er nog over te denken de geïsoleerde stukje te overbruggen.
Zet je relai 2 aan dan gaat de draaischijf werkelijke draaien ( in de richting die je in heb in gesteld met relai 1 ) net zo lang totdat je relai 2 uit zet en dan zoekt de draaischijf de eerste de beste uitrij rail /blind stuk op en gaat weer stil staan. Zie op foto groene cirkels als voorbeeld voor uitrij rail en blind stuk.
Relai 3 heb je alleen nodig als je ALLE uitrij rail stukken van isolatie voorziet op beide rail staven ( zie op foto blauwe strepen. Ik heb een paar uitrij rails van blauwe streep voorzien. ) als je achter de isolatie voeding op iedere rail plaatst ( zie rode en bruine streep op rails ). Dit heb ik gedaan vanwege loksound in bepaalde loks van mij.
Terwijl de draaischijf weer draait blijft de lok onder spanning staan.
Met ralai 3 schakel je de rij spanning op de draaischijf om . Dit om te voorkomen als de draaischijf 180 graden gedraaid is geen kortsluiting wordt gevormd door de lok die de draaischijf afrijd. Sommige gebruiken ook een keerlus systeem die op kostsluiting reageert. Kun je ook volgens mij de isolatie weg laten op alle uitrij rails.
De volgende foto is de print die ik gebruik. Ik moet een lok adres selecteren en dan met de F1 , F2 en F 3 besturen.
schema en software heb ik van digital-bahn.de
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/Electronica.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/Electronica.jpg)
Als er nog vragen zijn hoor ik het graag.
Groeten Ronald