Goedemiddag allemaal,
Al een hele tijd last van knipperende bezetmelders op de Intellibox basic, soms verdwijnt het na een paar minuten, maar meestal verdwijnt het niet. Kan iemand mij op weg helpen?
Hartelijke groet, Jan
-
Met welk type bezetmelder heb je de problemen?
Als het S88 is zou het aan de kabels kunnen liggen. De oude kabels staan er bekend om hun storingsgevoeligheid.
Wat ook zou kunnen is dat de kabels naar de rails te lang zijn. Als die te lang zijn willen ze ook wel een gaan storen.
Erik
-
Met de SD16, vanaf de blokken via een kabelgoot naar de bezetmelders. de langste afstand van het blok naar de bezetmelder is 1,5 meter.
-
Welke kabels gebruik je? De platte of netwerkkabels?
Erik
-
Dat is via stroom detectie?
Kan het dan zijn dat er bij de knipperende bezetmelders net een wiel over de overgang rijd?
En dat het stuk naast de bezetmelder niet voorzien is van een stroomdetectie, en ook niet de compenserende bruggelijkrichter heeft?
Roelco
-
hallo Jan,
Ik ondervind het zelfde als jij, dat mijn melders knipperen.
Heb jij nog reacties gehad op dit euvel..... of hoe heb jij het opgelost??
vriendelijke groeten Huub
-
Hoi Jan,
Ik heb dit probleem ook gehad. Het grootste probleem zijn de platte S88 kabels. Die zijn erg gevoelig voor instraling. De S88N melders hebben hier veel minder last van. Ik heb ook nog alu-tape (Action) op het hout onder de printplaten aangebracht, dat helpt ook nog wel wat (oppassen voor sluiting uiteraard). Er zijn ook mensen die weerstanden aanbrengen op de ingangen om lekstromen te compenseren. je rails moeten uiteraard ook schoon zijn. Pas verder ook op met sterke zenders in de buurt (WIFI routers, mobieltjes).
Succes!
Erik
-
Het is altijd wel handig om te vertellen welke melders precies worden gebruikt.
Bij S88 is het verstandig netwerkkabels (S88-N) in plaats van de platte kabels te gebruiken. Ook oudere melders zijn via een verloopstukje te gebruiken.
Bij S88 met ingebouwde stroomdetectie heb je ook nog dat de draden naar de rails storingen kunnen oppikken, zodat een klein stroompje gaat lopen. Die weerstanden worden geplaatst om de detectieschakeling minder gevoelig te maken.
Mijn nieuwe baan aangelegd met S88-N met ingebouwde weerstanden en de terugmelding functioneert vlekkeloos.
Wel nog een vraag. Is het nu verstandig om de draden parallel in goten te leggen of is het juist beter de boel kriskras door elkaar aan te sluiten? Dat laatste is mijn aanpak, maar uit luiïgheid.
-
Huub,
Gebruikt s88-n melders en een CS1.
Ik denk zo maar dat hij deze niet juist of zelfs onvolledig heeft aangesloten.
Bij de CS1 moet namelijk de eerste s88 module aangesloten zijn op de GND aansluiting op de module en de Common-Ground van de railspanning aansluiting (Brown). Dat zal in dit geval de situatie oplossen denk ik denkelijk.
Groetjes
-
Draden die bij elkaar in een goot liggen, zullen elkaar ook meer beïnvloeden. Vooral als je met kleine stroompjes werkt (zoals bij detectie), gaat dat van invloed zijn.
Ik plaats detectieprints en wisseldecoders het liefst zo dicht mogelijk bij de plek waar ik ze nodig heb, en werk verder met dikke draden (installatiedraad) vanuit de verschillende boosters. Ik heb wel eens gelezen dat ringleidingen niet goed zijn vanwege resonantiekringen (zoals bij audio). Mijn Intellibox railuitgang is alleen op de ingangen van de boosters aangesloten (en niet op de rails of andere verbruikers dus), zodat dat ook een "schoon" signaal is. Ik gebruik één grote ringkern 18V 20A als voeding, zodat alles synchroon gevoed wordt.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt..
-
Voor mijn digitale systeem werk ik met cat-kabel. Draadjes zijn twee aan twee getwist en dat voorkomt een hoop interferentie.