BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Ronald Halma op 06 November 2014, 17:13:24
-
Hoi mannen,
Vraag; na aansluiten van de z21 aan de Lenz centrale met behulp van de speciale cde module lopen de locs prima, maar krijg ik de wissels niet omgeschakeld. Die zitten aan een Lenz LS 150 en daar is verder niets aan veranderd. Die krijgt zijn digitale signaal vanuit de baan en is apart gevoed.
Waarom krijg ik ze in de Roco app niet omgezet terwijl ik daar wel de locs besturen kan? Heb dezelfde wissel adressering gebruikt (1 t/m 4) als dat ze bij Lenz zijn (1 t/m 4).
-
Probeer eens 5-9.
Als dat werkt, kun je via de z21 Maintenance App voor PC ergens een vinkje zetten, zodat ze weer 1-4 zijn
-
Klopt, zie: http://www.z21.eu/Z21/FAQ-Support/FAQ#1259 (http://www.z21.eu/Z21/FAQ-Support/FAQ#1259)
Gr. Dave
-
Dave, ik zie wss iets over het hoofd maar ik lees nergens iets over wissels.
-
Kopje "Kompatibilität mit fremden Digital-Komponenten" -> Warum sind die Weichenadressen bei manchen Weichendecodern um 4 verschoben.
Gr. Dave
-
Dank je Dave, kwestie van lezen mijnerzijds ;)
Opgelost; idd vanaf adres 5... alleen was er een voedingsdraad losgeschoten die aan de trafo zit die de wisseldecoder voedt. Nadat ik de Lenz centrale er weer aan had gehangen deden de wissels het ook niet, dus moest de oorzaak ergens anders zitten.
Dank mannen!! (y)
(ik moet beter leren lezen :-[ :-X ;))
Topic mag weer dicht :)