BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: fredamsterdam op 15 July 2014, 21:03:54

Titel: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: fredamsterdam op 15 July 2014, 21:03:54
Is het een probleem als ik op mijn 2 maal 15 volt ringkerntrafo,  2 uhlenbrock power 4 aansluit?

mvg Fred 
Titel: Re: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: Wim Ros op 15 July 2014, 21:22:02
Is voor mij geen probleem.

Groetjes
Titel: Re: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: fredamsterdam op 15 July 2014, 22:01:23
Ha Wim dank voor je reactie. In de gebruiksaanwijzing van de power 4 staat dat ik de massa dien te verbinden met elkaar. Kan dit ook in deze situatie met een gemeenschappelijke ringkerntrafo?
Grt fred
Titel: Re: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: Klaas Zondervan op 15 July 2014, 23:51:34
Bij een ringkerntrafo met twee secundaire wikkelingen zijn die wikkelingen altijd van elkaar gescheiden. Ik heb tenminste nooit anders gezien. Je kunt dus gewoon doen alsof het twee trafo's zijn.
Titel: Re: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: fredamsterdam op 19 July 2014, 15:00:33
Nu heb ik een block ringkerntrafo met de volgende secundaire aansluitingen zwart- rood en oranje -grijs. welke draden zijn de massa draden? die dien ik namelijk met elkaar te verbinden.

grt Fred
Titel: Re: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: Dirk J op 19 July 2014, 15:24:01
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/pwr4.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/pwr4.jpg)

De trafo sluit je aan op de pennen 4 en 5.

De pennen 4 van de beide Power4's verbind je wel met elkaar door. Welke kleur draad daarop is aangesloten maakt niet uit.

Bron: http://www.uhlenbrock.de/intern/20/1/english/I96EEA64-028.apd/Bes63240e.pdf

Titel: Re: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: fredamsterdam op 19 July 2014, 15:28:59
Dank voor je reactie. Wat ik wil doen is dmv van 1 ringkerntrafo 2 uhlenbrock power 4 aansluiten en daarvoor dienen de massa draden van de ringkern trafo met elkaar verbonden te worden. Nu wil ik graag weten welke draden de massa draden zijn.
Grt fred
Titel: Re: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: Dirk J op 19 July 2014, 15:54:33
Dat zijn de draden waarvan jij kiest om die op de pennen 4 van de Power 4's aan te sluiten.

Jouw trafo heeft geen massadraden. Draden worden massadraad doordat jij ze op massa (dus pen 4) aansluit. Het is dus jouw keuze.

Je kunt bijvoorbeeld de zwarte met de grijze verbinden, en de pennen 4 van de beide Power 4's daar weer op aansluiten. De rode gaat dan naar pen 5 van de ene Power 4, en de oranje naar pen 5 van de andere Power 4. Dat is een goede oplossing, maar er zijn er meer.
Titel: Re: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: Klaas Zondervan op 19 July 2014, 17:02:12
Als je ze perse in fase wilt aansluiten, dan moet je even op de datasheet van de trafo kijken welke kleuren aan "dezelfde kant" zitten.
Gezien de kleuren die je noemt is het waarschijnlijk geen Amplimo trafo, maar wat is het dan wel?
Titel: Re: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: fredamsterdam op 19 July 2014, 17:36:51
Het is een Block trafo. Na wat experimenteren heb ik de juiste massa draden gevonden. Je hebt bij een block ringkerntrafo 2 combinaties rood en zwart, grijs en oranje. Zowel zwart als oranje zijn de massa draden. Allebei de power4 aangesloten aan de ringkerntrafo en de massa draden zwart en oranje met elkaar verbonden, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing, en alles functioneert naar behoren. Vermeld dient nog te worden dat iedere power4 een eigen adres dient te hebben en LNCV 3 op 94 gezet, dit om dmv de I.B alles uit te kunnen schakelen. Het was een warm en leerzaam middagje.
grt Fred
Titel: Re: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: bellejt op 19 July 2014, 18:12:32
ik zou persoonlik niet de ingangsmassa verbinden maar enkel die van de uitgang van de P4.Dan heb je zeker geen problemen.Het is dan net of je 2 aparte trafo's op de ingang gebruikt.
Titel: Re: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: Dirk J op 19 July 2014, 18:36:11
Dat zou ik persoonlijk ook doen, maar de handleiding zegt wat anders.
Titel: Re: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: Klaas Zondervan op 19 July 2014, 18:44:21
Wat is het verschil? De boosters van Uhlenbrock zijn z.g. common ground boosters. De massaklem waar je de trafo op aansluit is direct verbonden met de massaklem die naar de rails gaat.

Ik heb op de site van Block even moeten zoeken naar de faserichtingen van de verschillende wikkelingen. Het is inderdaad zo dat ze de zwarte en de oranje draad als de 0-aansluitingen zien. Maar je kan net zo goed rood en grijs als de 0 zien. En wat mij betreft ook zwart en grijs. Want er heeft nog nooit iemand mij duidelijk kunnen maken waarom die voedingen in fase moeten zijn.
Titel: Re: ringkerntrafo en 2 P4
Bericht door: fredamsterdam op 19 July 2014, 23:51:16
Eenieder bedankt voor zijn bijdrage.
Grt fred