Hallo,
Vraagje:
Wat is het verschil tussen S88 en Loconet. Wat is het beste?
grtn,
:)
-
Loconet is een netwerk, vergelijkbaar en gebaseerd op een LAN netwerk. Hier kunnen verschillende apparaten op aangesloten worden (rijregelaars, wisseldecoders, terugmelddecoders, enzovoort), mits ze er geschikt voor zijn uiteraard.
De S88 bus is enkel voor de terugmelding bedoeld. De originele S88 kabels (flat-cables) zijn erg storingsgevoelig en geven valse meldingen als ze bijvoorbeeld te dicht langs de ringleiding gelegd worden. De nieuwere versie (S88-N) heeft een RJ45 plug (utp-kabel), die een stuk betrouwbaarder schijnt te zijn.
Loconet is bij mijn weten nog altijd veel betrouwbaarder en handiger (alles op één bus), maar ook weer duurder.
Groeten,
Rauke
-
Er zijn zelfs mogelijkheden om beiden te combineren met speciale printjes van Wim Ross. Deze maken één S88-terugmelderstring geschikt voor LocoNet. LocoNet kan een afstand van 100 meter overbruggen zonder problemen. Ook kunnen sommige LocoNet-modules, zoals servo's, seinen en wissels zodanig worden ingesteld, dat ze direct reageren op bepaalde bezetmeldingen en dus zonder computer kunnen werken.
Groet,
Bert
-
Bedankt :) Ik ben weer wat modeltreinslimmer. ;)
Fleur