Ik heb een probleem met het programmeren van de digitalis DR 4024.
Eerst heb ik hem aangesloten op de digitale railspanning (zowel power als signaal). Ik werk met Lenz.
Via POM CV 47 op 1 gezet omdat ik met deze decoder 4 servo's wil sturen en puntstuk polarisatie toepas.
Via adres 9999 adres ingevoerd op de eerste positie. 1e servo komt in middenstand en deze conform boekje ingesteld. stekkertje uit positie 1 gehaald en de volgende servo ingeplugd op positie 2. Naasthogere adres ingegeven schakelaartje ingedrukt. Ledje gaat weer branden en dan ......gebeurt er helemaal niets. Dus de 2e servo komt niet in middenpostitie of what so ever. een uur aan het klooien geweest, maar ik weet niet wat ik fout doe. Oh ja, ook alle adrespositie van de LH 100 het adres 9999 gegeven.
wat doe ik fout ?
vr. groet,
Wiebe
-
Welk naastgelegen hoger adres ? Wisseladres ?
Hoe ik het doe:
Knopje drukken
1e wisseladres schakelen, LED uit !!
Knopje indrukken en servo stand 1 ingestelllen, knopje drukken
2e wisseladres schakelen
Knopje indrukken en servo stand 2 ingestelllen, knopje drukken
3e wisseladres schakelen
Knopje indrukken en servo stand 3 ingestelllen, knopje drukken
etc....
Ik vermoed dat het kiezen van het tweede adres gedaan wordt in programmeermode ( LED brandt ) , waardoor het tweede adres het eerste adres van de module wordt
Grtzz & suc6,
Karst
-
Hoi Karst, zal het morgenavond eens proberen.
Wel nog een vraag ik heb een ouder type decoder van digirails eruit gehaald omdat een van de uitgangen niet werkt. Nu vervangen door de nieuwere decoder. Volgens mij gaat de wissel nu niet meer mooi in de middenstand. Kan dat kloppen? Hebben de decoders diverse sturingen naar de servo's ?
Groet,
Wiebe
-
Nope,
Zelfde aansturing, alleen de module-addressering is veranderd ( nu gelijk aan de 4018 V1.2 ) en de default is nu niet meer preset 1 ( wissel met puntstukschakeling )
Grtzz,
Karst
-
ok, Dank.
Ga vanavond met jouw advies aan de gang.
Ik meld mij nog wel.
vr. groet,
Wiebe
-
Hoi allen,
Lokadres ingevoerd op de LH100 knopje drukken en even op plus gedrukt. ledje uit.
Alle vier de servo's aangesloten.
adres 1 ingevoerd op LH100 en knopje drukken. Wissel naar middenstand. Servo afstellen. Knopje drukken. adres servo 2 ingevoerd op LH 100 en knopje drukken. Servo 1 gaat reageren. Servo 2 doet dus niets.
Ik snap er niet veel meer van. Zo staa het toch ook in de handleiding ?
Wat doe ik nu anders dan Karst ?