Ik heb 2 keerlusmodules aangeschaft van Conrad/Tams, maar iedere keer bij het binnenrijden van de keerlus schakelt de centrale (Selectrix CC2000) al uit (dus kortsluiting) voordat de modules de kans krijgen de spanning om te polen, met als gevolg dat alle treinen op de baan stoppen en nadat de kortsluiting is opgeheven, langzaam weer vertrekken. (met de ingestelde optrekvertraging)
Ook blijven de loks meestal even staan bij het binnenrijden van de keerlus, terwijl ik dacht dat deze gewoon door zouden moeten rijden.
Kan ik misschien iets veranderen aan de printjes zodat deze sneller reageren op de kortsluiting??
Of is er een andere oplossing??
-
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/Funky1.html
De ultieme keerlus oplossing, zonder dat er ook maar een kortsluiting ontstaat.
Mvg
Wim.
-
Even een vraag aan jou Wim: Ik snap niet precies hoe de schakeling van Funkyrail werkt, maar er moet toch een moment zijn dat de lok even geen spanning krijgt? (en dus even stilstaat) bij het omschakelen, of vergis ik me nu??
Of rijdt de lok gewoon door?? Het ziet namelijk een beetje vreemd uit als de trein plotseling stopt om dan weer langzaam op te trekken.
Mvg. mstfreak
-
Uit eigen ervaring (gisteren de eerste module aangesloten en getest): de lok rijdt gewoon door. Het omschakelen gaat zo snel dat je het niet met het blote oog kan waarnemen.
-
Hoi Mstsfreak
Ik heb op dit moment 2 van die modules op mijn baan zitten 3de zit eraan te komen. Werken opzich wel goed. Je moet dat pot meterdingetje wel goed afstellen. Je moet zo dicht mogelijk op de grens tussen het pendelen van het relais en het stilstaan van het relais. Dit had ik eerst ook iets tee grof afgesteld.
Soms heb ik ook wel eens dat als beide modules gelijktijdig worden aangsproken, dat ze dan op elkaar storen / korsluiting veroorzaken. Dit heb ik nu via Koploper opgelost. Er mag nu max. 1 trein in een keerlusmodule rijdend aanwezig zijn. Dit heb ik pas sinds gisteren (23/7)geprobeerd en gaat tot nu toe goed.
Succes verder
-
Hoi Jeroen1975,
Rijden jouw loks netjes door of stoppen ze steeds bij het in of uitrijden van de keerlus??
-
Bij mij rijden ze gewoon door. Soms knipperen de lampen even.
Groeten Jeroen
-
Even een vraag aan jou Wim: Ik snap niet precies hoe de schakeling van Funkyrail werkt, maar er moet toch een moment zijn dat de lok even geen spanning krijgt? (en dus even stilstaat) bij het omschakelen, of vergis ik me nu??
Of rijdt de lok gewoon door??Mvg. mstfreak
Ja, nu vergis jij je. Het gaat hier om de omschakeltijd van het relais, een zelfde soort relais zit in die conrad of tams modules, alleen die worden aangestuurd als er een kortsluiting is. De Funky Rail module kijkt alleen doormiddel van een stroomdetector(bezetmelder) of een bepaald deel van de keerlus bezet is. Bij het binnenrijden heb je al helemaal geen last van het omschakelen van het relais, want dat gebeurd op een baandeel met een vaste polariteit. Dus het voorliggende deel heeft al de juiste polariteit voordat de lok er in binnenrijdt.
Dit werkt dus altijd ongeacht hetstroomverbruik van de lok of trein. Je hoeft dus niets in te regelen.
Mvg
Wim.
-
Ik had in mijn baan 2 keerlus modules van Lenz en 2 van Tams.
Ik spreek ook echt van had want de Tams zijn in de prullenbak beland continue noodstop door kortsluiting vooral als er 2 teglijk werden aangesproken met Lenz nooit problemen gehad.
En ik wil geen beperking dat er maar 1 tegelijk bereden mag worden.
-
Ja, nu vergis jij je. Het gaat hier om de omschakeltijd van het relais, een zelfde soort relais zit in die conrad of tams modules, alleen die worden aangestuurd als er een kortsluiting is. De Funky Rail module kijkt alleen doormiddel van een stroomdetector(bezetmelder) of een bepaald deel van de keerlus bezet is. Bij het binnenrijden heb je al helemaal geen last van het omschakelen van het relais, want dat gebeurd op een baandeel met een vaste polariteit. Dus het voorliggende deel heeft al de juiste polariteit voordat de lok er in binnenrijdt.
Dit werkt dus altijd ongeacht hetstroomverbruik van de lok of trein. Je hoeft dus niets in te regelen.
Mvg
Wim.
Dus de trein rijdt gewoon door zonder haperingen??
-
Ja, en zelfs zonder met zijn ogen te knipperen.
Mvg
Wim.
-
De print van Wim is compact, werkt uitstekend (zelfs de koplampjes zie je niet knipperen) en is bovendien zeer voordelig.
Ik heb er reeds drie in gebruik.
Groet,
Rob
-
Ja, en zelfs zonder met zijn ogen te knipperen.
Mvg
Wim.
Mmm, dat wordt interessant!! Nog een laatste vraag: werkt het ook bij Selectrix??
mstsfreak
-
Het is protocol onafhankelijk, ja dus.
-
Mmm, dat wordt interessant!! Nog een laatste vraag: werkt het ook bij Selectrix??
mstsfreak
Ja.
Mvg
Wim.
-
Bedankt voor jullie reacties. Ik denk dat ik ga voor de funkyrailmodule en dat de Tamsen naar de schroothoop c.q. het rommeldoosje verdwijnen.
Alleen jammer voor de 60 euro die ze hebben gekost. Zonde van het geld.
mstsfreak