BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Elektronica en analoog => Topic gestart door: Harold Content op 10 April 2013, 00:23:13
-
Ik wil tussen mijn bakken aansluitingen gaan maken voor mijn bezetmeldingen naar mijn S88 modules.
Nu moet ik dus die draden door de bakken heen trekken naar de juiste punten.
Ik vond deze connector als voorbeeld:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/738174/DIN-Inbouwbus-Aantal-polen7-MAB-7-S-Hirschmann
Zo kan ik efficient mijn s88 modules inbouwen en daarna de kabels voor detectie door voeren naar de juiste locatie(sporen).
-
Beetje duur. Ik zou gewoon een DB9 connector nemen.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Waarom niet gewoon voor S88 de S88N standaard nemen en iedere bak een eigen bezetmelder print? Minder kans dat je storingen oppikt, kabels en chassisdelen zijn standaard verkrijgbaar en redelijk robuust. Doorverbinden doe je met standaard patchkabels die iedere PC-boer voor een paar euro heeft liggen. Bezetmelder printen kosten ook vrijwel niets meer...
-
Juist, in mijn ogen ook de beste oplossing. (y)
Allie
-
Bovendien is het achteraf meestal super handig een paar bezetmeldcontacten onder een module vrij te hebben als je weer eens iets bent vergeten ;)
-
Ja daar heb je wel gelijk in. Alleen dan moet ik onder een baan van 5 meter 7 bezetmelders plaatsen a 40 euro!
En dan ben ik met een paar connectoren goedkoper uit als ik de bezetmelders strategisch plaats!
Dan kun je ook altijd wat extra meld punten openhouden.
-
Alleen dan moet ik onder een baan van 5 meter 7 bezetmelders plaatsen a 40 euro!
Ja en. ;D
Ik kan natuurlijk niet in jouw portemonee kijken maar het valt me (in het a;lgemeen gesproken) vaak op dat er regelmatig "gemekkerd" wordt als het op aanschaf van een paar bezetmelders aankomt maar er aan de andere kant zonder blikken of blozen het nodige aan rijdens spul aangeschaft wordt voor ruim hogere prijzen.
Ik zou gaan voor bedrijfszekerheid en gemak.
Gr.
Eric