Hallo allemaal,

Het zal het zoveelste draadje zijn over bezetmelders. Maar na het lezen van heel veel draadjes, kom ik er nog steeds niet uit. Ik ben op dit moment bezig met een testbaan met koploper.

Ik zal eerst aangeven welke onderdelen ik heb:

Pc met koploper (Ecos aangesloten via cross-over cable en heeft connectie met de pc)
Ecos 2 (met verloopstuk van S88 naar N, deze is aangesloten op de bezetmelder met een kabel)
S88SD16-n (rosoft) bezetmelder.

Nu is het zo dat ik het schema aangehouden heb zoals beschreven staat op de website van rosoft. (http://people.zeelandnet.nl/rosoft/s88SD16-n_handboek.pdf) Alles is zo aangesloten zoals beschreven, incl. de diodeschakeling. Maar helaas, nog steeds ziet koploper de bezetmelder niet.

In koploper is de baan getekend en zijn er blokken aangemaakt. Nu moeten dus de bezetmelders aangegeven gaan worden, maar koploper ziet de bezetmelder niet.

Wat doe ik fout?

Heeft er iemand een aansluitschema voor mij, waarin de bovengenoemde onderdelen in verwerkt zitten?

Graag hoor ik van jullie.

Alvast bedankt voor alle hulp.

Groeten,

Steven


Titel: Re:Ecos 2 + Koploper + S88SD16-n (rosoft bezetmelder)
Bericht door: Mark D. op 05 February 2013, 11:21:29
Zijn de bezet melders in de Ecos wel zichtbaar?
Heb je koploper verteld dat er bezetmelders zijn?
Titel: Re:Ecos 2 + Koploper + S88SD16-n (rosoft bezetmelder)
Bericht door: teunistreinen op 05 February 2013, 11:25:46
Beste

Heb je al 1 of meer contacten geactiveerd van de terugmelder?
Zet er eens een stroomverbuiker of lok op.

teunis
Titel: Re:Ecos 2 + Koploper + S88SD16-n (rosoft bezetmelder)
Bericht door: niet meer aktief op 05 February 2013, 12:35:26
Bedankt voor de reacties...

Ik heb de bezetmelder aangemeld in de Ecos. In koploper wist ik niet dat die daar ook aangemeld moeten worden. Ik lees overal dat koploper de bezetmelder automatisch ziet. Dus vandaar.

Ik heb even in koploper gekeken. Nu zie ik ergens bij Onderhoud Digitale Onderdelen staan dat je een bezetmelder aan kunt melden. (Onderhouden/Baandefinities/Digitale onderdelen) Ik heb er nu 1 aangemeld en deze zijn zichtbaar in een lijstje (als je bij eigenschappen blok gaat kijken) Helaas heb ik pas eind deze week om het te gaan testen. Zodra ik het getest heb, zal ik een bericht plaatsen.

Ik heb nog geen loc laten rijden over de rails. Is dat nodig?

grtz,

steven
Titel: Re:Ecos 2 + Koploper + S88SD16-n (rosoft bezetmelder)
Bericht door: JAB van Ree op 05 February 2013, 13:41:36
Ja; pas als de lok in de meldersectie stroom afneemt zal er een bezetmeldsignaal naar je Ecos gaan.
Bovendien moet je in koploper nog bezetmeldpunten koppelen aan melder ingang adressen zodat koploper weet welk meldsignaal bij welk blokdeel hoort.
Titel: Re:Ecos 2 + Koploper + S88SD16-n (rosoft bezetmelder)
Bericht door: niet meer aktief op 05 February 2013, 14:06:52
Eigenlijk ook wel logisch :-S

Ik ga eind deze week weer testen, kan zijn begin volgende week.

Grtz, Steven