BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: sijsje op 16 October 2012, 12:32:02
-
Hallo,
Mijn wissels schakel ik met servo's (plm 60 stuks) via zowel Rosoft, Uhlenbrock als ESU servoswitch decoders.
Met deze laatste heb ik wat problemen met name bij het aanzetten van de regelaar (IB II). Niet alleen een geweldig kabaal van jitterende servo's gedurende een aantal seconden, maar de ESU aangedreven servo's 'schieten' ook van het asje af. Tijdens 'in gebruik' zijn er geen problemen, alleen bij de start dus.
Alle decoders krijgen van een aparte trafo (HEMA) hun voeding en ik vroeg mij af of dit gedrag voortkomt uit een mogelijk tekort aan power. Ben nog wel een en ander aan het uittesten, maar wellicht heeft iemand een idee?
Rob
-
Rob,
Ik herken het verschijnsel, ben er alleen nog niet achter wat precies de oorzaak is en hoe het te voorkomen.
Een deel van het probleem lijkt in de servo elektronica te liggen. Heel goedkope servo's lijken er gevoeliger voor te zijn dan de wat duurdere.
Ik heb een ladinkje uit Hong Kong laten komen die er allemaal behoorlijk last van hebben, terwijl ESU's of Conrad ES-05 JR het veel minder of niet doen.
Tegenwoordig stuur ik alle nieuw geïnstalleerde servo's aan met een OC32 (eerdere ook met een SwitchPilot Servo). Ik heb gemerkt dat het vinden van het "nulpunt", de initiële uitgangspositie, van de servo een flink verschil kan maken in de uitslag die bij opstarten wordt gemaakt.
Ik blijf dit volgen en wanneer ik de precieze oplossing weet zal ik het hier ook delen.
-
Arjan,
Die Hongkong servo's ben ik inmiddels ook al weer aan het vervangen; sommigen doen het probleemloos, anderen blijven sputteren. Daar is al veel over geschreven op het forum en vaak blijkt de oorzaak toch te liggen in iets te veel mechanische spanning op het asje danwel speling hiervan in de servo zelf.
Maar mijn 'opstartprobleem' komt bij alle servo's voor die door de ESU switch worden aangestuurd.
Dit weekend maar eerst een trafootje meenemen uit Utrecht en een 2e circuit aanleggen; als dat niet helpt dan de ESU vervangen.
Maar hou me aanbevolen voor andere opinies
Rob
-
ESU servo decoders vervangen door Rosoft, Digirails of Uhlenbrock... ESU ---> Prullenbak ;)
Zowel de Rosoft als de Digirails hebben een voorziening om het jitteren bij opstart tegen te gaan (y)
Grtzz,
Karst
-
Nou, da's klare taal.
Rob
-
Beste Rob,
Te info.
Ik gebruik ook Esu's decoders en had er ook wat last van.
Een goede zware transfo van Titan (64 VA) als voeding en het probleem was opgelost.
Daarvoor gebruikte ik een Marklin 52 VA transfo.
Mvg
Olivier
-
De problemen heb ik ook gehad met de ESU Servoswitch.
Dit probleem is uitgebreid behandeld op het ESU Forum.
in het kort komt de oplossing op het volgende neer:
- goede = voeding met voldoende vermogen (bv laptop voeding)
- goede kwaliteits servo's (bv ESU met metalen tandwielen)
Nadat ik de voeding had vervangen en goede servo's had geinstaleerd waren de problemen over.
grt
Diederik
-
OK,
Los even van Karst's voorkeur lijkt het dus wel een voedingsprobleem te zijn. Dat zal ik dan toch eerst gaan aanpakken.
Begrijp ik het goed dat de Digirail en Rosoft de voeding uitschakelen als de servo niet hoeft te werken. Scheelt weer wat gebrom zo lijkt me.
Rob
-
Yep, dat begrijp je goed. :) althans bijna. Ze schakelen het pulssignaal uit, waardoor de servo in rust gaat. En dus niet meer zijn motortje aanstuurt.
De Rosoft/KDesign zet de servo bij 'power-up' gedwongen in de middenstand, de Digirails in de laatst geschakelde stand. Waarbij de Rosoft/KDesign het veiligst is voor de wissel bij eventuele onverwachte bewegingen.
Tevens hebben beide een voorziening die er voor zorgt dat evt stoorpulsen bij 'power-up' onderdrukt wordten.
Grtzz,
Karst
-
Nog even om het af te ronden;
extra trafo geplaatst voor meer power en inderdaad de opstart gaat veel beter.(geruislozer)
Ga in de loop der tijd wel een aantal ander decoders plaatsen om ook het gebrom te elimineren.
Dank voor de reacties
Rob
-
Sinds enige tijd levert ESU vernieuwde servo's. Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, waaronder een geringer stroomverbruik, en het gejitter bij opstarten is opgelost. Mijn ervaringen met de servodecoder en servo's zijn erg positief. Met name het nauwkeurig instellen via druktoetsen vind ik erg gebruiksvriendelijk. Ook het gebruik van de switchpilot extension voor puntstukomschakeling vind ik wel handig.
-
Heb de hele Eurospoor met een tableau voor me neus gehad met 1 Swichtpilot, 2 K wissel, K-ontkoppelaar, 2 servo gestuurde wissels ( waarvan 1 spoor 1) en 1 tillig en een m seinpaal.
Aangestuurd vanuit de Ecos en prima werkend ook als rijweg schakeling.