Een maandje terug berichtje geplaatst over uitlichten van baan. Even opfrissen:
Ik heb 6 "onderbouwarmaturen" met elk 3 halogeen lampjes 12 volt 20 watt. Per armatuur zijn deze 3 lampjes parallel verbonden.
De trafo vermeld: Halogeen veiligheidsvoeding,
primair 220V 4A
secundair 11,4V
Vermogen 400VA _---_ 20A 2x
Het ding heeft inderdaad 2 uitgangen.
Mijn inziens kan ik het beste per uitgang 3 armaturen (met elk 3 lampen parallel) in serie zetten. Klopt dat?
mvg
Henk
-
Als je 3 armaturen in serie zet krijgen ze per armatuur 12V(11,5):3=3V, daar geven ze niet veel licht bij ;D.
Je zult de armaturen dus parallel moeten zetten. 12V(11,5):3=4Amp per armatuur. 3armaturen parallel wordt dan dus 3x4A=12Amp. 12Ax12V=144W (VA). Dat moet dus kunnen op je trafo (y).
-
Volgens mij klopt die berekening niet helemaal Ruud.
Eén lamp is 12 Volt, 20 Watt. Dat is dus 20/12 = 1.66 Ampere. Er staan 3 parallel, dus dat is 5 A per armatuur.
Er zijn 6 armaturen, dus dat is 30 A totaal. Er moeten dus 3 armaturen (15 A) parallel per uitgang.
Dus het kan nog steeds.
-
:-[ Je hebt volledig gelijk (y).
-
bedankt beiden,
Fijn dat het kan. Is 0,75 kwadraat draad voldoende?
mvg
Henk
-
Uitrekenen kun je hier (http://www.ledtuning.nl/catalog/info_wiring.php) zelf.
-
oeffff, das dan bij 12 volt, 15 A en 8 meter een draad van 4 kwadraat. Bizar hoor.
Wanneer ik de trafo in het midden boven de baan zet en dan links 3 afzonderlijke draden en rechts 3 afzonderlijke draden naar elke armatuur trek komen we op volgende uit: 12 volt, 5 A en 4 meter dan moet 0,75 kwadraat voldoende zijn.
-
4mm^2 is wel veel.. met 2.5mm^2 (wat voor huisinstallaties word gebruikt) kom je ook echt wel weg. Je hebt misschien iets meer verlies, maar het is in elk geval niet onveilig.
-
oké, dank
-
@Henk: ik denk dat je een gedachte fout maakt. Die 15Amp loopt naar 3sets armaturen toch? Dat is dus per armaturen set 5Amp. Je legt die kabel toch naar één set van af de trafo. Dus volgens mij kreeg je 3 kabels vanaf je trafo te lopen. Anders heb ik het niet goed begrepen.
-
@Ruud,
In eerste instantie dacht ik vanuit de hoek 2x een 2aderige kabel te leggen. Vanaf voeding één kabel om armatuur 1, 3 en 5 op aan te sluiten en één kabel voor armatuur 2, 4 en 6. (zou ik de helft kunnen uitschakelen) Dan komen we uit op 15 Ampere. Maar dan is 4 kwdr nodig voor een goede ledaansluiting. Een kabel 2,5 kwdr zou in mijn geval veilig genoeg zijn.
Een andere mogelijkheid zou dan zijn:Wanneer ik de trafo in het midden boven de baan zet en dan links 3 afzonderlijke draden en rechts 3 afzonderlijke draden naar elke armatuur trek komen we op volgende uit: 12 volt, 5 A en 4 meter dan moet 0,75 kwadraat voldoende zijn.
Aangezien ik genoeg huishoudsnoer (0,75) in huis heb zal dat het gaan worden. Waar ik de trafo precies zet moet ik nog uitvogelen. (ivm kabellengte)
Aldus mijn grijzecellenwerk.
-
Heren,
Het eerder geadviseerde VD draad (2,5 mm^2) is ruim voldoende. Het wordt normaal gesproken beveiligd in huisinstallaties met een zekering van 16A, maar een keer iets meer mag wel.
Groet,
Gerard van der Sel.