BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Patrick1 op 27 May 2012, 16:54:07
-
Hallo,
Ondanks alle info op het forum doorgenomen slaag ik er niet in acht-tweelicht seinen d.m.v. een DR4018 en het TC te laten functioneren.
Na verschillende pogingen heb ik de decoder gereset via hoofdspoor programmering (POM) dus CV 8 waarde 8 en CV 47 waarde 2. Vervolgens de decoder(out 1) een nieuw adres gegeven zijnde VAdd:60 - DAdd:40 - OUT:1 - DF:D enz.
Nu ben ik zo ver dat de groene led van het eerste signaal oplicht (de overige signalen zijn nog niet aangesloten).
Maar bij druk op toets 1 of 4 van het TC licht de rode led niet op, hoewel het scherm van het TC aangeeft dat er geschakeld wordt (vierkantje verspringt).
Wat doe ik hier fout?
Alvast bedankt voor uw hulp.
Patrick
-
Hallo Patrick,
De DR4018 is een complexe schakeldecoder en er kan dus veel mis gaan bij het programmeren, zeker in combinatie met een TC. Een eerste voorwaarde is dat je 16 opeenvolgende adressen programmeert in DCC mode. Bij een nog niet geupdate DR4018 is daarbij het beginadres belangrijk. Dat is dan ook het eerste Vadd. Vervolgens bepaal je de Dadd door dat adres te delen door 4 en dan het eerste oneven adres daaronder te nemen. Zo werk je dan vier opeenvolgende Dadd's af tot je 16 adressen hebt. Dan druk je op het knopje van de DR4018, zodat het ledje gaat knipperen en drukt op het eerste adres van het TC. Met het TC kun je vervolgens CV47 alleen via POM programmeren. Voor tweelichtseinen zou dat inderdaad waarde 2 kunnen zijn. Ik heb de manual even niet bij de hand, dus dat zou ik na moeten kijken. Bij het programmeren een stevige (1W) weerstand van 150 Ohm over C en Out1 zetten, anders werkt het niet.
Hopelijk helpt dit je een beetje verder, anders hoor ik het wel weer.
-
Hallo phdirk
Voor eerst dank voor de snelle hulp.
Het gaat hier om een DR4018 V1.2(05-02-2012) volgen mijn info een geupdate versie.
Waarom 16 adressen terwijl men in de handleiding spreekt van 8 adressen?
mvg,
Patrick
-
Hallo,
Waarom blijft de rode of de groene led niet branden?
Via TC kan ik de seinen schakelen, met de rode knop licht de rode led op maar dooft ook weer en idem voor de groene knop.
mvg,
Patrick
-
Hallo Patrick,
Dat je de seinen alleen even ziet oplichten betekent dat de DR4018 nog steeds in de wisseldecodermode (CV47=0) staat en de uitgangen dus pulsen afgeven. Het POM-programmeren is dus (nog) niet gelukt en het vervelende daarbij is dat je bij POM-programmeren de waarden niet kunt teruglezen. Essentieel voor het goed programmeren via POM is de weerstand 150 Ohm over OUT1 en C en het beschikbaar hebben van de juiste reeks opeenvolgende DCC-adressen in de TC. Neem voor de weerstand een stevig exemplaar. Een weerstand van een kwart Watt gaat erg stinken. Ik weet niet exact of je voor mode 2 aan 8 opeenvolgende adressen genoeg hebt. Als je de gebruikshandleiding leest, zou dat moeten werken. Ik heb tot nu toe alleen de DR4018 als wisseldecoder (niets te programmeren) en NS-daglichtseindecoder geprogrammeerd en dan heb je 16 adressen. Het totaal aantal adressen van de decoder is ook 16 adressen en het kan zijn dat hij die alle afloopt om te kijken of die goed staan. De DR4018 is formeel multiprotocol, maar is alleen in DCC-omgeving te programmeren. Voor de zekerheid zou ik dus een reeks van 16 adressen nemen.
Succes met het verdere programmeren.
-
Goede middag phdirk,
Weerstand geplaatst en via POM cv aangepast (CV 47 waarde 2) en alles werkt.
Ik was van mening dat in de POM modus geen weerstand nodig was.
De volgende stap is alles implementeren in koploper.
Hartelijk dank voor uw deskundige hulp.
mvg,
Patrick1
-
Hallo Patrick,
Met alle plezier gedaan en goed te horen dat alles werkt. Er staat ook niet duidelijk in de manual dat je bij POM ook de weerstand nodig hebt, dat klopt. Ik ben daar zelf ook door serendipiteit achter gekomen. Eerst werkte het ook niet en op een gegeven ogenblik had ik de weerstand laten zitten en voilá er was toen wel te programmeren.