Hallo.
Ik heb onlangs een ServoSwitch van "RoSoft" in elkaar gezet. Het werkt goed alleen met een eigenaardigheid. Als ik de spanning van het digitale systeem aanzet gaat de servo naar zijn middenstand. Dit is zo geprogrammeerd door "RoSoft". Het vreemde is nu dat de servo tijdens dit proces helemaal doorslaat (lees te ver) naar 1 kant. Verder dan dat ik als eindstand ingesteld heb. Ik neem aan dat dit niet de bedoeling is. Heeft iemand hier ook ervaring mee en is dit eventueel op te lossen. Er komt nu namelijk heel veel (mechanische) spanning op de wissel te staan.
Ik hoor graag van jullie.
gr. Harrie
-
Heb je al contact opgenomen met Wim Ros?
-
Ja dat heb ik gedaan en kreeg supersnel antwoord. Echt top!
Dit is wat hij schreef:
Als je de Servo-Switch met een aparte voedingspanning van 10..12V voedt, zal de spanning er niet afgaan, van het voedings gedeelte voor de servo. Het eventuele doorslaan naar links of rechts is op te lossen door een weerstand van 4k7 van de aanstuur draad van de servo naar of de + aansluiting dan wel de min aansluiting op de 3 polige verbinding, afhankelijk van de kant waarop hij opgaat.
Ik ga dit morgen uitproberen en laat mijn bevindingen weten.
m.vr.gr.
Harrie
-
Hoi,
Ik heb het advies van Wim opgevolgt en heb dus de 4k7 weerstand er tussen geplaatst. De servo doet nu gewoon helemaal niets. Heb dit ook teruggekoppeld naar Wim.
Weet nu niet of de servo defect is?? Als ik de weerstand weer verwijder dan doet de servo het gewoon (met bovenstaand probleem).
De servo is zelfs een keer zo ver doorgeslagen dat mijn Roco versterker op storing sloeg.
Ik wacht nog op reactie van Wim en misschien weet iemand op dit forum raad?
m.vr.gr.
Harrie
-
Hoi,
Betere servo's gebruiken. Ik zag dat je van die blauwe transparante had. Exemplarisch hebben deze heel veel last van inschakel jitter. Bron ? Mezelf. Heb er 10 van deze en een stuk of 3 doen dit. Niet helemaal tot het eind weliswaar, maar het verbaasd me niet. En... die 4k7 moet tussen 'Plus' en 'Signaal' van de servoaansluiting.
Een veel betere servo is de Conrad ES-05 ( of equivalent ) .
Grtzz,
Karst
-
Hoi Karst,
Ja deze servo had ik gelijk met de decoder besteld op de site van Wim. Was ook al van mening dat dit type niet helemaal top was. Ga op zoek bij Conrad voor jouw voorgesteld type.
Ik laat van me horen.
m.vr.gr.
Harrie
-
Hoi,
Ik heb het 4k7 weerstandje nu correct gemonteerd op de ServoSwitch en alles werkt perfect nu. Geen wild uitslaan meer van de servo. Helemaal top ;D
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/2012_05_04_151528.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/2012_05_04_151528.jpg)
Bedankt Wim en Karst voor de oplossing en uitleg.
m.vr.gr.
Harrie
-
Hoi,
Nu heb ik een ander probleem met de servo of decoder?! Af en toe slaat de wissel gewoon om naar een andere stand terwijl de Multimaus de oorspronkelijke stand aan blijft wijzen.
Heeft iemand hier ook last van en ervaring mee? En hoe dit evt op te lossen?
Ik hoor graag van jullie.
m.vr.gr.
Harrie
-
Harrie,
Gebeurd dit als er een trein over de wissel rijdt?
Grtzz Rob
-
Hallo Rob,
Nee, dit gebeurt random. Spontaan wordt de wissel ineens omgezet in een andere richting. De Multimuis en Traincontroller geeft gewoon de oorspronkelijke staat aan. Hierin veranderd dus niets. Ik heb ook al een andere servo geprobeert maar dat bied geen uitkomst. Het is alsof er een spooksignaal verstuurd wordt vanaf de decoder (de ServoSwitch) naar de servo zonder dat de centrale daar iets van weet. Ik heb er geen verklaring voor.
m.vr.gr.
Harrie
-
Harrie,
Er rijden wel locs of staan die stil?
Grtzz Rob
-
Hallo Rob,
Er rijd wel 1 loc. Als deze niet rijd dan gebeurt er ook niets vreemds met de wissel.
m.vr.gr.
Harrie
-
wat als er een andere lok rijd ipv die ene?
-
Hoi,
Blijft hetzelfde verhaal. Ook met een andere loc. Ik heb wel ergens gelezen hier dat het ook aan de voeding kan liggen voor de decoder. iemand ervaring hiermee?
m.vr.gr.
Harrie
-
Je kunt eens proberen om de decoder uit de digitale spanning te voeden ipv de externe voeding...
N.b. de externe voeding moet minstens 1 - 1.5Amp kunnen leveren...
Grtzz,
Karst
-
Hallo Karst,
In eerste instantie had ik de voeding ook uit de digitale spanning gehaald. Daar had ik dit probleem dus ook. Daarom ben ik juist naar externe voeding overgestapt. Deze externe voeding is "maar" 1A sterk. Misschien toch een sterkere voeding plaatsen?
m.vr.gr.
Harrie
-
Hoi,
Het enige verschil dat ik zie in je bouwverslag is de 220uF elko, die is in het originele ontwerp 470uF...
Verde moet je de onderkant van je print even goied nakijken. Ik zie her en der tinsputtertjes glimmen tussen de sporen. Gewoon even met een harde penseel gedoopt in wasbenzine afboenen en droogblazen.
Grtzz,
Karst
-
Hallo Karst,
De 220uF is geleverd bij het pakketje onderdelen van de ServoSwitch ??? Ik zal deze wel vervangen door een 470uF variant en zal kijken wat de resultaten zijn. De print zal ik zoals je aangeeft opschonen.
Alvast bedankt voor je commentaar.
m.vr.gr.
Harrie
-
Hallo,
220uF vervangen door 470uF maar mag niet baten. Print geheel schoongemaakt maar mag niet baten. Nu komt bij mij de vraag. Is er een maximale lengte wat de bekabeling mag zijn tussen decoder en servo? Misschien is die 1,5m (3x0,2mm) bij mij te lang?
Iemand een idee?
m.vr.gr.
Harrie
-
Hoi,
Ik vind het veeeeeeel te lang. Ik heb deze decoder ontworpen om zo dicht mogelijk bij de wissel te monteren. Door jouw 1.5 m kabel heb je een enorme antenne aan zowel servo als PIC gehangen.....
Grtzz,
Karst
-
Hallo,
Denk dat dit dan het probleem is. Zijn er servodecoders waar ik wel de kabel bij kan verlengen want ik lees hier dat er vaker kabels verlengt worden. Lijkt me ergens wel logisch daar er decoders te koop zijn waar je 4 servos's aan kunt sluiten. Je hebt niet altijd 4 wissel bij elkaar liggen toch? Zo nee, dan zal ik moeten kijken dat ik de decoder dichter bij de wissel kan zetten.
m.vr.gr.
Harrie
-
Hoi,
Ik heb al een hoop antwoorden gevonden in deze (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,14705.0.html) topic. Ga nu wat experimenteren met getwiste of afgeschermde kabels. Dit schijnt wel te helpen.
m.vr.gr.
Harrie
-
Harrie,
waarom heb je er 1,5mtr kabel aan zitten???
Juist die Servoswitch kan je mooi dichtbij je servo plaatsen.
Ennnn voordat je wat gaat doen is het misschien handig om er is een te wisselen., juist om zaken uit te sluiten.
-
Hoi,
Heb getest met "getwiste 3 aderige kabel" en het werkt! Geen last meer van spontane reagerende servo's. Ik werk met langere servokabels omdat ik 1 centraal punt wil hebben waar alle printen bij elkaar zitten. Zie ook deze topic van mijn project Lembourg - Noord (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,43849.msg701743.html#msg701743). Die 1,5 meter kabel is ook tevens de langste servokabel die ik nodig heb.
m.vr.gr.
Harrie
-
(y) (y)
Dus... 't was niet de ServoSwitch die doorsloeg ;) :P
Grtzz,
Karst
-
Hoi Karst,
Naam van topic moet veranderd worden in "Servo slaat door" ;) ServoSwitch werkt gewoon perfect. Na het twisten van de kabels heb ik geen last meer van doorslaan van de servo's :D
m.vr.gr.
Harrie
-
(y)