BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Rob Bogers op 03 October 2011, 14:33:46
-
Ik ben in het bezit van een Fleischmann 6152 draaischijf en wil deze graag inzetten in mijn digitale baan. Heeft iemand zo'n schijf of gelijkwaardig al eens voorzien van een bezetmelder op een van de rails op de draaischijf? Zou hij/zij genegen zijn mij eventueel een tekening van de ombouw/aanpassing te sturen? Helaas kon ik niets vinden in de Encyclopedie.
Alvast bedankt,
Rob Bogers
-
Rob,
voor de aansluiting van je draaischijf heb je in ieder geval een Lenz keerlusmodule LK100/LK200 nodig in digitaal bedrijf. Dan kun je de draaischijf binnen digitaal bedrijf "handmatig" gebruiken. in de handleiding staat beschreven hoe je e.e.a. dan moet aansluiten.
Om volledig automatisch de draaischijf te gebruiken met Koploper dan zou je "de Draai 15" van Kees Moerman kunnen gebruiken. Ik zal vanavond via PB even de gebruiksaanwijzingen naar je sturen (als ik ze kan vinden ;)).
Hier heb je een verslag op nproject (http://www.nproject.org/nl/modelspoor-digitaal-en-dcc/fleischmann-draaischijf-digitaal.html) van de installatie van de Draai 15.
Andere vol automatische oplossingen zijn er meen ik wel maar kan ik even niet benoemen.
Succes,
Jeroen
-
Hoi,
(http://www.fleischmann.de/typo3temp/pics/01497f9a0b.jpg)
De Fleischmann TurnControl (http://www.fleischmann.de/produkteshop/uebersicht/detail/cat/8237/d/3/p/11723%2C8237%2C10822/pr/drehscheiben-steuergeraumlt-mit-gleisvorwahl.html)
Kan alleen geen bezetmelding op de brug verzorgen zonder speciale bezetmelder. Maar die is eenvoudig te maken met een brugcel, optocoupler (LTV-814), weerstand ( 100Ohm ) direct aan te sluiten op b.v. een standaard s88 ingang.
Grtzz,
Karst
-
Het staat in mijn onderschrift maar ik gebruik geen Koploper.
@Karst, heb je misschien een schema hoe ik zoiets aansluit op elkaar en op de S88 of is er misschien een site waar dat beschreven staat want op zich zegt deze schakeling mij niets, sorry.
Overigens was ik van plan de decoder TT-DEC van LTD in te zetten voor het digitale bedrijf.
Rob
-
Aha... :)
Dan kun je hier aansluitvoorbeelden (http://www.ldt-infocenter.com/anschlussbeispiele.htm#Drehscheiben-Decoder TT-DEC mit Fleischmann-Drehscheiben) vinden.
Onder: "TT-DEC Rückmeldung: Bühnengleis" vind je de voorbeelden met diverse terugmelders.
Grtzz,
Karst
-
Hoi,
Op verzoek van Rob:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/draaischijfdetectie.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/draaischijfdetectie.png)
Grtzz,
Karst
-
Rob,
De schakeling die Karst beschrijft zit volgens mij op de BMD16-SD. Als je die dus gebruikt om de brug aan te struren ben je op de keerlusschakeling na direct klaar.
Groet,
Gerard van der Sel.
-
Hoi,
Klopt, dit is een standaar bezetmeld schakeling. Alleen moet hij helemaal 'los' van alle andere digitale spanning staan. Dit omdat de controller en/of de evt. keerlusmodule de spanning voor de brug ompoolt.
Ik heb zelf bij de DigitaleDemoPendelBaan de denkfout gemaakt de controller te voeden vanuit een standaard bezetmeld module. Echter... de Turncontrol 'tapt' daar het DCC signaal van af met een Opto. Dus er is altijd een stroomverbruiker :( En dus geeft de brug altijd bezet aan. Ik moet/ga dit nog veranderen op de hierbeschreven manier ;)
Grtzz,
Karst
-
Sorry, laatste vraag, welke aansluiting is de S88 ground, is dat de retour van de andere rail?
Rob
-
Collaga's
Bij een spoorcollega hebben we dat aslvolgd aangesloten, hiet is gebruikt gemaakt van terugmelders van Roco maar met een beetje fantasie kun je daar ook andere op aansluiten.
De draaischijf heeft een ingebouwde keerlusschakeling dus dat is geen probleem waar je rekening mee moet houden.
Gr Piet
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/draaischijf_turn_control_met_detectie_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/draaischijf_turn_control_met_detectie_1.jpg)
-
Hoi Piet,
Iets anders getekend, maar verder exact hetzelfde als wat ik in mijn plaatje heb beschreven ;)
Wel een veel mooiere totaal tekening natuurlijk (y)
Grtzz,
Karst
-
Karst
Plaatje was nog op voorraad in het archief.
Gr Piet
-
Bij het plaatje van Piet staan de aansluitingen 3 en 4 van de optocoupler verkeerd om.
-
Swiss_fan
Klopt bij de aansluiting op de roco terugmelder omdat in deze terugmelder nog een diode zit, direct op de BMD16-SD maakt het niet uit.
Plaatje inmiddels gewijzigd.