Heren
Wie heeft ervaring in het gebruik van de 2 servo aansluitingen op de ESU Switch Pilot (SP) en weet hoe te programmeren
Ik heb 4 SP (15 Fleischmann wissels) ingebruik en wil de vrije aansluitingen voor de servo gaan gebruiken ivm geplande uitbreiding van mijn baan.
Heb de SP geprogrameerd met de IB Basic ,programmeerknopje op betreffende SP indrukken en dan op het keyboard van de IB de nummers 1 voor 1e SP wissels 1 t/m 4 en 5 voor de 2e SP wissels 5 t/m 8 enz werkt perfect. dus elke keer blokken van 4
Nu lees ik in de handleiding dat de servo adressen 5 en 6 zijn ,worden die pas actief als deze zijn aangesloten en worden het dan blokken van 6?,moet nog wel de servo aandrijvingen aanschaffen waarschijnlijk aankomende beurs Houten, maar zou het zeer op prijs stellen als ik alvast wat info kan ontvangen
Mvg Henk
-
Henk,
je kan bij mijn weten (3x een SP in gebruik) gewoon doornummeren. Met de knopjes kan je dus 1: het nummer van de 1e wissel instellen, met de andere 2 knopjes de uitslag/draaisnelheid van de servo. Dit is wel servo afhankelijk, dwz, na omruilen van een servo moet je de uitslagen/.snelheid opnieuw instellen.
Succes,
Nico
-
Hallo Nico
Heb jij ook op de SP 4 wissels aangesloten op de klemblokjes 1 t/m 4 en 2 stuks via de servo aansluiting.
En zo ja welke wissel adressen heb je daar dan aangekoppeld ,en welke aan de volgende SP
Er zit volgens mij maar 1 knopje op de SP (knopje G )of zie ik er een over het hoofd
Mvg Henk
-
Hallo Henk,
ik denk dat ik het moisverstand zie: ik gebruikte de SwitchPilot Servo: http://www.esu.eu/en/products/switchpilot/switchpilot-servo/ (http://www.esu.eu/en/products/switchpilot/switchpilot-servo/).
Jij hebt het denk ik over de "gewone" Switch pilot. Daar staat deze zin: Servo Control: The SwitchPilot can do even more: Apart from the transistorized outlets, two conventional RC-Servos can be controlled directly through the SwitchPilot. For each Servo, not only lever speed can be adjusted individually, but also its end positions.
Ik vraag me dus af of er meer dan 2 servo's mee bediend kunnen worden...
Nico
-
Henk,
De servo adressen kun je apart programmeren in twee opeenvolgende nummers. Druk op de programmeertoets van de SP en hou deze zo lang ingedrukt tot de LED als volgt pinkt: kort, kort, pauze, kort, kort, enz. (+/- 4 seconden). Laat de programmeertoets los. Kies op je digitale systeem nu het adres voor de eerste servo. In jouw geval moet dit een adres boven de 16 zijn (bijv. 17 en 18). Succes.
Michel
-
Nico
Je kunt volgens mij op elke normale SP 2 servo,s aansluiten mijn vraag was hoe deze te programmeren zie antwoord van Michel
Michel
Bedankt voor je antwoord ik ga zodra ik de servo,s heb aangeschaft e.e.a. uitproberen zoals je beschreven hebt, heb de gebruiksaanwijzing 9.3.2 ook wat beter doorgelezen en moet volgens mij wel gaan lukken .
Mvg Henk
-
Heb een servo van Esu gekocht en geprobeerd deze werkend te krijgen wat niet gelukt is
Heb het volgende gedaan
Op SP programmeer toets ingedrukt tot led knippert kort-kort- pauze enz ,vervolgens op IB keyboard voor de wissels ingesteld op adres 17-24 vervolgens toets voor 17 ingedrukt en ledje op de SP gaat kort branden wat inhoud adres ontvangen.
Servo aangesloten met wit draadje op de puls ingang (volgens handleiding) servo reageert heel kort op indrukken wissel 17.
Vervolgens op programeer spoor aangesloten en CV ,s uitgelezen CV 37 waarde 15 wat overeenkomt met 3.75 sec.
Wat gaat hier niet goed servo maakt geen slag alleen hele kleine bewegingen wie weet raad
Mvg Henk
-
Henk,
Met CV 38 (staat standaard op 15) en 39 (staat standaard op 24) kan de positie van de servo ingesteld worden (zie paragraaf 9.4.3 van eerder genoemde handleiding). De waarde van de CV moet tussen 0 en 63 liggen. Om te beginnen is het handig om CV 38 op waarde 0 en cv 39 op waarde 63 in te stellen, je hebt dan maximale uitslag. Verander hierna de CV waarden stap voor stap tot de servo de gewenste positie heeft.
Mvrgr,
Michel
-
Michel en andere deskundigen
Nog even een vraag als je de waarde,s hebt aangepast moet je dan tijdens het programmeren het effect zien , of moet je het geheel weer los koppelen van de programmeer rail
Ik gebruik Fl wissels en in mijn IB basic staat de wissel instelling op Motorola en het schuifje op de SP op K 83.
Heb al geprobeerd op de wissel instelling op DCC te zetten maar daar reageren de wissels niet op spoel blijft bekrachtigd heeft al een doorgebrande aandrijvijng gekost.
Mvg Henk
-
Henk,
Zelf gebruik ik de MM van Roco dus met het programmeren via de IB kan ik je niet helpen.
Mvrgr,
Michel
-
Henk,
Ik gebruik een precies de zelfde combi (IB Basic en Esu SP). Deze combi draait bij mij met 4 piko wisselaandrijvingen en 2 servo's naar behoren. Heb ook geen moeite gehad om e.e.a. te programmeren met de programmeerknop.
Ook onder DCC heb ik geen problemen, deze decoder heeft ook probleemloos dienst gedaan in het proefbaantje met flm wisselaandrijvingen.
Wat ik wel anders heb is dat bij mij het schuifje op de Esu SP in het midden staat bij "user mode", dit is volgens mij de stand voor DCC aansturing.
Volgens mij gewoon programmeren in DCC met schuifje op "user mode" moet geen probleem op leveren. Wel (voor de volledigheid) de SP wel programmeren in groepen van 4(zie de gebruiksaanwijzing), ook de 2 servo uitgangen programmeren op het eerste adres van een groep van 4, je houdt dan dus 2 niet gebruikte adressen over. Dus 1,2,3,4 wisselaandrijving, 5,6 servo, 7,8 leeg, 9,10,11,12 wisselaandrijving etc.
succes!
Jeroen
-
Hallo Jeroen
Bedankt voor je antwoord ga e.e.a. uitproberen zal dan de wissels om moeten gaan nummeren daar ik 2 jaar geleden doorgenummerd heb in groepen van 4.
SP 1 1t/m 4
SP 2 5 t/m 8
SP 3 9 t/m 12
SP 4 13 t/m16
Het lijkt mij het handigst om dan van de SP 2 3 4 de voeding los te koppelen voor dat ik alles omgooi
Mvg Henk
-
hoi henk,
je hoeft niet om te nummeren hoor. Je kan voor de servo uitgangen voor sp 1 ook beginnen bij 17, voor sp 2 bij 21 etc. Mits je maar de groepen van 4 gebruikt.
succes!
Jeroen
-
Jeroen en Michel
Heb vandaag weer e.e.a. geprobeerd en ben er achter waarom het niet werkte
Alle cv waarde gecontroleerd en waarde klopte met handleiding
SP,s onder de baan zijn aangesloten op aparte voeding ( via ringleiding 16.8 V) volgens afb 3 van de gebruiksaanwijzing en hebben altijd goed gewerkt.
Heb vervolgens de test SP aangesloten volgens afb 2 dus voeding wordt door digitaal systeem verzorgd en ra ra de servo,s werken , wat kan hier de oorzaak van zijn.
Mvg Henk
-
Henk,
Fijn dat het gelukt is. Toch zou het ook met een aparte voeding moeten werken want die laat alleen de SP werken en heeft niets met het digitale signaal voor de servo's of wissels te maken. Het enige wat ik kan bedenken is dat je de draden volgens afb. 3 verkeerd hebt aangesloten (voeding en digitaal signaal omgewisseld) maar dat lijkt me niet waarschijnlijk omdat je dit niet voor het eerst hebt aangesloten.
Mvrgr,
Michel
-
met aparte voeding zou het ook moeten werken, hmmmm paar suggesties die je nog kan proberen:
voeding draadjes omwisselen?
digitale voedingsdraadjes omwisselen?
staat er wel spanning op de voeding?
wil wel eens effect hebben?
succes!
Jeroen
-
Michel en Jeroen
Heb e.e.a. nagekeken en alles zit goed aangesloten , de 4 aan gesloten wissels hebben ook altijd goed gewerkt en werken ook als de servo is aangesloten.
Heb vervolgens de voedings draden komen van een Fleischmann trafo (wisselstroom) van ringleiding is 2 mm2 naar SP zwaarder uitgevoerd 0,2 mm2 was eerst 0,14 mm2 geen effect.
Daarna 18 v= stroom uitgeprobeerd ook geen effect daarna weer parallel aangesloten en alles werkt weer goed.
Blijft toch vreemd heb ook gezien dat tijdens het schakelen je geen dipje ziet op de Fluke multi meter.
Mvg Henk
Jeroen
Heb ook jou suggestie,s uitgeprobeerd heeft geen effect
Mvg Henk