BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Michel de Ridder op 05 March 2007, 20:31:28
-
Hai,
eindelijk is ht dan zover. Het testrijden op het schaduwstation kan gaan beginne.
Ik rij overigens HO Gelijk met de Intellibox en Koploper, maak gebruik van de LB100 kloon (zelf gesoldeerd) op 3 stuks Conrad S88 melders.
Nu doet zich af en toe de volgende storing voor waar ik de vinger niet achter kan krijgen.
Op een stukje spoor behorend bij blok 3, dat achter een driewegwissel van fleischmann ligt en ook aan de andere zijde gevoed wordt, willen de loc's (verschillende decoders zowel LENZ als LOCsound) spontaan stoppen, het rare is wel dat de verlichting wel blijft branden dus er is prik.
Soms gaat het goed en soms ook niet dus stopt de loc.
Ik dacht eerst dat er miscchien een diode gesneuveld was waardoor e.a. niet meer door kwam, maar inmiddels e.a. op een nieuwe stroomdetectieprint angesloten en het blijft zich voordoen. Raar maar waar,
Weet iemand een oplossing of een richting waarnaar ik moet zoeken ?
bvd
Michel
-
Alle raillassen controleren en controleren of alle draadbruggen in de Fleischmann wissels aanwezig zijn.
Mvg
Wim.
-
Hoi,
Als de verlichting blijft branden is er geen probleem met de spanningsvoorziening lijkt mij. Ik hoor je ook niet klagen dat alle locs stoppen.
Ik zou het log van koploper eens bekijken of daar een reden in staat dat deze loc zou moeten stoppen.
Gelukkig ben ik geen deskundige van koploper logs want tot nu toe heb ik het zelf nog nooit nodig gehad om het koploperlog uit te pluizen.
Groetjes,
-
Weet je zeker dat de diode's van je bezetmeldingen allemaal antiparallel staan? Ik heb ook eens het vreemde verschijnsel gehad dat lok's een bepaald stuk vrijwel niet doorkwamen, uiteindelijk bleek ik toch een foutje gemaakt te hebben bij het bouwen van een bezetmelder, twee parallele diode's stonden toch beide in dezelfde richting . Het makkelijkste kun je dit testen met een lampje met een losse diode ervoor, die zou altijd moeten branden ongeacht hoe je de losse diode ertussen zet. Als die het op één manier niet doet zit het probleem toch in die richting.
Je schreef dat je de detektieprint al hebt gewisseld. Zit ditzelfde blok weer op dezelfde ingang? Want dan heb je wel eens kans dat dezelfde fout in al je printen zit.