Beste mensen,
Ik heb onlangs een keerlusmodule vanLittfinski gekocht met de bedoeling deze te gebruiken voor mijn draaischijf.
Alleen ik kom er niet uit wat de aansluitingen betreft.
Wie kan mij advies geven?
Ik rijd digitaal en gebruik de Intellibox i.c.m. Koploper.
Ik wil echter niet automatisch rijden op de draaischijf de BW moet handmatig te berijden zijn.
Vriendelijke groet
Bert Zwaneveld
-
Dag Bert,
Welkom op het forum!
Misschien een rare vraag, maar zat er een handleiding bij? Was die niet duidelijk genoeg?
Hier (http://www.ldt-infocenter.com/netherland/downloads/ttdec_12_nl.zip) staat een handleiding (in het ZIP bestand), mocht je die nog niet hebben.
Groet,
Ronald
-
Ronald, misschien een rare opmerking, maar dat zijn toch niet de beschrijvnigen van de keerlusmodule.
Overigens is die beschrijving heel erg duidelijk, die keerlusmodule is niet geschikt voor draaischijven, zal niet geen werken Bert. Helaas verkeerde aanschaf.
Groetjes
Gortzak
-
@ On2Tracks: Verkeerde link gebruikt...
Groet,
Ronald
-
Ik weet dat Lenz een keerlusmodule de LK100 had die je wel kon gebruiken voor je draaischijf.
Deze is volgens mij niet meer te koop.
Ik ga er echte van uit dat ook die van Littfinski moet werken, maar hoe dat is de vraag.
Bert Zwaneveld
-
Bert,
Ga er nu maar echt vanuit dat dit niet met een draaischijf gaat werken, hetzelfde geldt voor de xTreme keerlus van rosoft (http://www.rosoft.info). De LK100 is vervangen door de LK200 en die is gewoon te verkrijgen.
Als je 2 vliegen in een klap wil vangen, schaf dan een TT-Dec aan, dan kun je de draaischijf digital aansturen en heb je het keerlus probleem ook opgelost, met een simpel extern relais.
Groetjes
Gortzak.
-
Ik heb even bij LDT gekeken en zie dat ze de KSM-SG keerlusmodule (handleiding (http://www.ldt-infocenter.com/netherland/downloads/ksmsg_11_nl.zip)) hebben. Ik neem aan dat het om deze module gaat? Deze is idd niet geschikt voor een draaischijf. Deze module werkt doormiddel van sensor sporen voor de keerlus om de richting van doorgang te bepalen. Dit kan je alleen niet toepassen bij een draaischijf. Je moet er een hebben op basis van kortsluitingdetectie. Dan wordt aan de hand van het wel of niet ontstaan van kortsluiting gekeken of de draaischijf goed gepoold is of dat het verwisseld moet worden.
Timo
-
Als je beetje kunt solderen ...
http://members.home.nl/robert.evers/draaischijf.htm
Speciaal voor gebruik icm Koploper...
Robert
-
Mag ik iedereen bedanken voor zijn inbreng, ik ga voor mijn draaischijf een andere oplossing proberen te vinden.
Met vriendelijke groet
Bert Zwaneveld
-
Ik weet dat Lenz een keerlusmodule de LK100 had
Klopt. Maar is vervangen door de verbeterde LK200. Prijs is gelijk gebleven.
Maarten.
-
Bedankt, de LK200 is reeds onderweg.
Bert Zwaneveld