BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: **Jelle** op 15 February 2007, 23:43:13

Titel: P50x commando's
Bericht door: **Jelle** op 15 February 2007, 23:43:13
Vandaag bezig geweest met een (mislukt) :'( experiment. Ik gebruik eigen in Visual Basic geschreven software in combinatie met MrDirect.

De dekoders stonden in MrDirect op 14 snelheidsstappen (type NB), vandaag heb ik dat overgezet naar type N1, dus met 28 snelheidsstappen. Alle dekoders zijn ook omgeprogrammeerd naar 28 snelheidsstappen, dus CV29 op 2 gezet.
Vanuit MrDirect werkte alles weer direkt zonder problemen, maar vanuit mijn besturingsprogramma krijg ik er niet een meer in beweging. Het gekke is dat het omkeren van rijrichting wel werkt, (binnen)verlichting aan en uit werkt ook, maar de snelheidsinformatie komt niet aan in MrDirect. Terwijl dat voorheen wel werkte.
De commando's worden binair doorgegeven aan MrDirect volgens het volgende format:


*** XLok (080h) - length = 1+4 bytes
1st   low byte of Lok address
2nd   high byte of Lok address
3rd   speed (0..127: 0 = Stop, 1 = Stop/Em.Stop)
   N.B. bit #7 is reserved for future use!
4th   this byte has the following format:

   bit#   7     6     5     4     3     2     1     0
       +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
       |ChgF |Force| Dir | FL  | F4  | F3  | F2  | F1  |
       +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


Is iemand wel eens vaker tegen dit probleem aangelopen?

Jelle.
Titel: Re: P50x commando's
Bericht door: Wim Ros op 15 February 2007, 23:57:14
Jelle,

Zend je dan ook de snelheids stappen volgens die 28 stappen.

0.127. Als je stap 127 zend zal hij op volle snelheid moeten gaan rijden.

De waardes voor de tussen stappen verschillen met de waardes voor 14 stappen.

Mvg
Wim.


DEFINT A-Z
FUNCTION P50_Speed% (P50X_Speed AS INTEGER)
SELECT CASE P50X_Speed
CASE 0, 1
   P50_Speed = 0
CASE ELSE
   P50_Speed = INT((P50X_Speed * 2) / 19) + 1
END SELECT
END FUNCTION

(Obvioulsy, it cannot ever happen that P50_Speed() = 15.)

The opposite conversion is performed using a table, indexed by the
P50 speed:
   0,  2, 10, 19, 29, 38, 48, 57, 67, 76, 86, 95, 105, 114, 127, 1

The speed conversion routines for the other protocols/speed steps are:

Speed_15:
(FMZ protocol: 0 = Stop, 1..15 = non-stop speed steps)
   IF (P50X_Speed = 0) OR (P50X_Speed = 1) THEN
      Speed_15 = 0
   ELSE
      Speed_15 = INT((P50X_Speed + 1) / 9) + 1
   ENDIF


Speed_27:
(DCC 27 protocol: 0 = Stop, 1 = Em. Stop, 2..28 = non-stop speed steps)
   IF (P50X_Speed = 0) OR (P50X_Speed = 1) THEN
      Speed_27 = P50X_Speed
   ELSE
      IF (P50X_Speed < 8) THEN
         Speed_27 = 2
      ELSE
         nTemp = P50X_Speed * 2
         nTemp1= INT(nTemp / 9)
         nTemp2= nTemp - (nTemp1 * 9)
         IF (nTemp2 >= 7) THEN
            nTemp1 = nTemp1 + 2
         ELSE
            nTemp1 = nTemp1 + 1
         ENDIF
         IF nTemp1 > 28 THEN
            Speed_27 = 28
         ELSE
            Speed_27 = nTemp1
         ENDIF
      ENDIF
   ENDIF


Speed_28:
(DCC 28 protocol: 0 = Stop, 1 = Em. Stop, 2..29 = non-stop speed steps)
   IF (P50X_Speed = 0) OR (P50X_Speed = 1) THEN
      Speed_28 = P50X_Speed
   ELSE
      Speed_28 = INT(((P50X_Speed - 2) * 2) / 9) + 2
   ENDIF


Speed_31:
(Selectrix protocol: 0 = Stop, 1..31 = non-stop speed steps)
   IF (P50X_Speed = 0) OR (P50X_Speed = 1) THEN
      Speed_31 = 0
   ELSE
      IF (P50X_Speed < 4) THEN
         Speed_31 = 1
      ELSE
         Speed_31 = INT(P50X_Speed / 4)
      ENDIF
   ENDIF

Titel: Re: P50x commando's
Bericht door: **Jelle** op 16 February 2007, 00:20:39
Hallo Wim,

bedankt voor je reaktie. Ik heb net even rechtstreeks in de regel die de lokcommando's verzendt de snelheid op 127 gezet, geen reaktie. In MrDirect bleef de snelheid gewoon 0.

Groetjes, Jelle.
Titel: Re: P50x commando's
Bericht door: Wim Ros op 16 February 2007, 00:47:14
En hoe ziet die regel er dan verder uit?

Mvg
Wim.
Titel: Re: P50x commando's
Bericht door: **Jelle** op 16 February 2007, 17:09:09
Goedendag,

De aanstuurregel om loks aan te sturen vanuit Visual Basic ziet er als volgt uit:

MDIForm1.MrDirectAanst.Output = "X" + Chr$(&H80) + Chr$(DekAdres(LokNo) And &HFF) + Chr$(DekAdres(LokNo) \ 256) + Chr$(AanstSnel) + Chr$(&H80 + &H40 * Force + &H20 * Ri + F14)

Chr$(DekAdres(LokNo) And &HFF), low byte of Lok adress
Chr$(DekAdres(LokNo) \ 256), high byte of Lok adress
Chr$(AanstSnel), snelheid
Chr$(&H80 + &H40 * Force + &H20 * Ri + F14), hierin zit de richting, funkties etc.

Aan deze regel is niets veranderd sinds het omzetten naar 28 rijstappen. De waarde AanstSnel bevat de gewenste snelheid, en deze heeft allerlei waarden tussen 0 en 127 gehad, maar in MrDirect gebeurde niets. ??? Omzetten rijrichting, funkties etc werkt wel.

Jelle.


Titel: Re: P50x commando's
Bericht door: Wim Ros op 16 February 2007, 18:38:45
Dit is een onderdeel van een werkend voorbeeld programma te vinden op
http://groups.yahoo.com/group/IBX/files/Simple_VB6_Program/

Misschien dat je even lid moet worden van de group.


P50XCmd Chr(XLok) + Chr(Adresse% And &HFF) + Chr(Adresse% \ 256) + Chr(Vitesse%) + Chr(&HC0 + (Direction% And &H1) * 32 + (Lumiere% And &H1) * 16 + (F14% And &HF))

De juiste waardes voor Vitesse%

staan in spd

 Case "28", "28ADR", "28DAC"
        Select Case spd
        Case 0: spd = 0
        Case 1: spd = 2
        Case 2: spd = 7
        Case 3: spd = 11
        Case 4: spd = 16
        Case 5: spd = 20
        Case 6: spd = 25
        Case 7: spd = 29
        Case 8: spd = 34
        Case 9: spd = 38
        Case 10: spd = 43
        Case 11: spd = 47
        Case 12: spd = 52
        Case 13: spd = 56
        Case 14: spd = 61
        Case 15: spd = 65
        Case 16: spd = 70
        Case 17: spd = 74
        Case 18: spd = 79
        Case 19: spd = 83
        Case 20: spd = 88
        Case 21: spd = 92
        Case 22: spd = 97
        Case 23: spd = 101
        Case 24: spd = 106
        Case 25: spd = 110
        Case 26: spd = 115
        Case 27: spd = 119
        Case 28: spd = 124

'Function to send a P50Xa (P50X ASCII) or P50Xb cmd.
'It returns the ASCII reply to the cmd

Public Function P50XCmd(s As String)

If Programmer.Port.PortOpen Then
send = IIf(Asc(Left(s, 1)) < &H80, s + vbCr, s)

If P50 Then
    send = "x" + send
End If

    While Programmer.Port.OutBufferCount > 0: Wend

   
    With Programmer.Port
    j = Len(send)
        For i = 1 To j
            Tmp = Left(send, 1)
            send = Mid(send, 2)
           
            .Output = Tmp
           
        Next
        End With



    If Asc(Left(s, 1)) >= &H80 Then
                Call Events(s)
     else
        r$ = ""
        Do
            t% = WaitRx%()
            If t% = -1 Then     'I.e. if rx timeout
                Debug.Print (t%)
                P50XCmd = ""
                Exit Function
            Else
                r$ = r$ + Chr$(t%)
               
            End If
           
        Loop While t% <> Asc(IB_OK_Prompt): '"]"
       

P50XCmd = r$
End If
End Function