BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Elektronica en analoog => Topic gestart door: g van boven op 16 January 2011, 10:22:11
-
hallo allen.
kan iemand mij het volgende uitleggen:
op de wisselmotor (conrad) en seinpaal (viessmann) zitten op een paar draadjes diode,s.
volgens mij zijn diode,s er voor om wisselstroom om te zetten in gelijkstroom.
dan is mijn vraag ook:kan die diode er dan niet af,en hem gelijk op de gelijkstoom zetten waar ik mee rij.
groetjes gerbrand.
-
Rijdt je dan analoog? Niet digitaal? omdat je schrijft "en gelijk op de gelijkstroom zetten waar ik mee rij." Waarom wil je ze eraf hebben? Dat is nu mijn eerste vraag die in mij op komt....
De diodes zetten de stroom voor de wisselmotor om in een halve gelijkspanning. En voor de seinen is het de beveiliging van de leds tegen wisselspanning.
Groeten Ronald.
-
Bij de Conrad wisselmotor staat elke diode in serie met een van de eindafschakelcontacten. De afschakelcontacten worden daarmee richtinggevoelig gemaakt.
Als je echt met gelijkspanning werkt, en je weet wat je doet, dan kan je die diodes er ook tussenuit halen. Maar waarom zou je dat doen? Ze zitten niet in de weg.
-
hallo klaas/ronald.
ik rij met gelijkstroom oa fleischmann.
ik had niet het voor nemen om ze eraf te knippen,maar als ook op gelijk stoom werken heb ik zoiets van waarom zit dat er dan aan.
uit het verhaal van klaas begrijp ik dat het niet helemaal gelijkstroom wordt,maar wat gebeurt er dan als je er wel direct gelijkstroom op zet?gaat het dan stuk?
of moet je er dan weer wat tussen zetten zodat het dan weer wel werkt?
zo je ziet heb ik niet veel kaas gegeten van het electra gebeuren,vandaar dat ik het vraag voor ik wat doe.
groetjes gerbrand.
-
Ze gaan niet stuk als je ze direct op gelijkstroom zet, dan branden ze constant ipv te knipperen met 50Hz, maar dat verschil zie je niet met 't oog. En volgens mij beschermen ze je je LED'jes als je per ongeluk de draadjes verkeerdom aansluit bij gelijkstroom.
-
zo je ziet heb ik niet veel kaas gegeten van het electra gebeuren,vandaar dat ik het vraag voor ik wat doe.
Van hoofdlettergebruik zo te zien ook niet... ;)
In jouw geval zou ik de Conrad aandrijvingen gewoon volgens de handleiding aansluiten en dus ook wisselspanning gebruiken.
Het gaat niet kapot als je er gelijkspanning op zet, maar het werkt gewoon niet (tenzij je weet wat je doet).
Huub
-
Een LED is uit zichzelf al een diode, dus waarom er een diode bij zou moeten vat ik niet helemaal. Kan me alleen voorstellen dat de diode als extra beveiliging tegen overspanning wordt gebruikt, maar zo hoog zou de spanning m.i. niet mogen zijn. (Of heb ik het mis?)
gr Jasper
-
Waar haal je het idee vandaan dat een diode een overspanning beveiling is?? ??? ???
Een diode is feitelijk alleen maar een soort terugslagklep die de stroom in een richting doorlaat.
Mvgv Rieks
-
Jasper bedoelt volgens mij dat er een diode is serie met de LED staat omdat de sperrende werking van LED's nu eenmaal minder is dan die van een gewone diode. Er staat dan een hoge sperspanning over de diode en er blijft een lagere sperspanning over voor de LED.
Dat werd vroeger wel toegepast bij hogere spanningen, weet niet hoe de sperkarakteristieken tegenwoordig zijn en of dit nog nodig is. Bij de spanning op een modelbaan is het niet echt van toepassing.
groet Tjibbe
-
Juist! What he said ^^
Kon me al moeilijk voorstellen dat dit voor een modelbaan van toepassing zou zijn. :)
-
Dat werd vroeger wel toegepast bij hogere spanningen, weet niet hoe de sperkarakteristieken tegenwoordig zijn en of dit nog nodig is. Bij de spanning op een modelbaan is het niet echt van toepassing.
Is nog steeds van toepassing, ook voor de modelbaan.
De meeste leds hebben een maximale sperspanning van 5V, sommige 6V.
De spanning die op de modelbaan wordt gebruikt is meestal hoger, dus die diode heeft wel degelijk zin. Als je een led op b.v. 16V wisselspaning aansluit zal hij niet meteen stuk gaan, maar op de lange duur is het niet gezond.
-
Als je een LED van 6 V op 16 V wisselspanning zet (bv) heb je sowieso nog een voorschakelweerstand nodig. Die brengt de spanning toch voldoende omlaag; ook in sperrichting..?
gr Jasper
-
Nee, in sperrichting loopt er geen stroom. Over de weerstand valt dan geen spannnig, dus alle spanning staat over de led.
-
Ok. Thanks!